金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上
91手機維修論壇
標題:
網絡(luò )服務器配置UPS服務的設置
[打印本頁]
作者:
hellowr
時間:
2012-7-30 11:43
標題:
網絡(luò )服務器配置UPS服務的設置
山特Ups
電源
官網
h ttp://w ww.shengtongups.com: 網絡(luò )服務器配置
UPS
服務的設置
ups用于在正常供電出現故障或電源電壓降到一定程度的情況下,給計算機提供電池電源的外部
設備
,為了避免因電源故障而丟失工作數據,網絡(luò )服務器一般都需要配置UPS。以下信息由
山特Ups電源
h ttp://w ww.shengtongups.com官網提供:
只有智能型UPS才能與計算機
系統
通信,智能UPS與系統的通信是通過標準的RS-232接口進行的,可以使用“控制面板”中的“UPS”選擇來配置UPS服務的設置。
(1)不間斷電源(UPS)的安裝。指明是否安裝了UPS,然后指定UPS電池連接到的串行端口(COM1~COM4),選定該復選框后,對話框中的其他選項才可用。
(2)斷電信號。當交流電源掉電時,如果UPS設備可以發送一個信號,則選擇此項,這個設置對應于UPS串口的CTS(清除發送)引腳信號。
(3)電量不足信號(關機前兩分鐘)。如果ups系統在電池電量不足時能夠發送報警信號,則選擇該項,該設置對應于UPS串行接口的DCD(數據載波檢測)引腳信號。
(4)遠程關閉UPS。如果UPS設備可以從服務器接收關閉信號,則選擇該項,該設置對應于UPS串行接口的DTR(數據終端就緒)引腳信號。
(5)UPS接口電壓。對于每一個在“UPS系統配置”組中選定的項,請選擇正確的接口電壓極性(“正極”或“負極”)。
(6)預計電池壽命。指定系統可以在電池電源上運行的
時間
(以分鐘計)。范圍是2-720MIN;默認為2MIN.如選擇“斷電信號",并且沒有選擇“電量不足信號”,則應選擇此項,這時由計算機判斷UPS能支持運行的時間,還需要輸入電池充電時間。
(7)每運行1min電池需充電的時間。指定每運行1min電池所需的充電時間(以分鐘計),范圍是1-250min,默認值為電池每運行1min需要100min的充電時間。
(8)斷電與發出警告消息的間隔。指定發生掉電和將第一條消息發送給用戶之間的時間(以秒計)。范圍為0-120s默認為5S.
(9)警告消息間隔時間。指定發送掉電消息和發送建議停止使用計算機消息通知用戶的間隔時間(以秒計)。范圍為5-300,默認為120S。
(10)運行命令文件。如果UPS在關閉前要執行一個命令文件,則選擇這個復選框。例如,這樣的文件可能運行命令關閉遠程連接,該命令文件必須在30S內執行完畢,否則會(huì )使Windows NT計算機無法安全關閉。
相關知識:
山特ups電源
的配置解決方案如何
h ttp://w ww.shengtongups.com/jjfa/0330259.html
歡迎光臨 91手機維修論壇 (http://www.jstransmit.com/)
Powered by Discuz! X3.4
察雅县
|
涞源县
|
南漳县
|
衢州市
|
鲜城
|
友谊县
|
中方县
|
西宁市
|
通道
|
淳化县
|
海原县
|
麻江县
|
上蔡县
|
包头市
|
南岸区
|
石楼县
|
余干县
|
大足县
|
昌宁县
|
白水县
|
南木林县
|
湟中县
|
余庆县
|
浦北县
|
柘荣县
|
张北县
|
乌鲁木齐县
|
邮箱
|
淄博市
|
贡觉县
|
突泉县
|
广饶县
|
桃源县
|
梅州市
|
视频
|
阜新
|
雷波县
|
高安市
|
新竹县
|
琼中
|
西藏
|