海爾變頻系列空調器故障維修20例
[打印本頁]
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:39
標題:
海爾變頻系列空調器故障維修20例
例1 海爾KFR-50LW/BPF變頻空調器制冷狀態下吹熱風
故障現象:在開制冷時卻出熱風。
檢測與判斷:用戶反映,前幾天天晴,空調制冷正常,這幾天下過雨后再使用時,空調器變成制冷出熱風現象。產生此種故障的原因有三點:一是室內機輸出錯誤的控制信號,二是室外機的控制板出現混亂,三是四通閥的閥體損壞。仔細觀察該機組在安裝時,曾加長過連接管和連接線,懷疑連接線接頭處有問題,找到接頭處一看,果然是由于接頭未處理好,導致雨水進入接頭內,且接頭沒按標準規定的方法(一長一短交錯)連接,導致接頭處絕緣值下降,輸送給室外機的信號發出錯亂,造成室外機處于制熱工作模式。
維修方法:剝開接頭,重新按標準的一短一長法連接好,做好絕緣防水措施,試機,空調制冷正常。此種故障是由于安裝人員在安裝時馬虎造成的。
例2 海爾KFR-25GW×2/BP空調器遙控器失靈
故障現象:出現電源燈滅、定時燈滅、運轉燈閃爍的現象及遙控器失靈。
檢測與判斷:上門試機,發現室內機和室外機工作2min左右,開始出現報警顯示,由故障代碼可知,應為高頻干擾和通信回路不良。檢查用戶電源正常,室內機與室外機連線牢固,各腳電壓正常,用戶附近又無發電機和無線電設備,排除高頻造成的干擾。
維修方法:測量六路變頻信號正常,IPM輸入有310VDC電壓,測三相輸出發現電壓不相等,確認IPM不良,更換IPM后,試機運行正常。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:39
例3 海爾KFR-28GW/BP交流變頻空調器室外機時轉時停
故障現象:室內機運轉正常,室外機時而運轉時而停機。
檢測與判斷:現場通電檢查,室內機有時電源指示燈滅,定時指示燈閃。卸下室外機外殼,測量接線端子板輸出電壓正常,噪聲過濾器良好,接順序從易到難繼續檢查。當檢查功率繼電器線圈插件時,發現內部燒蝕。
維修方法:用什錦銼修好燒蝕處,并用95%的酒精擦光,3min后接好插件,通電試機,室外機間斷停機故障排除。
例4 海爾KFR-36GW/BP交流變頻空調器室外壓縮機不運轉
故障現象:室內貫流風機運轉,室外壓縮機不運轉,室內機電源指示燈、運轉指示燈均亮。
檢測與判斷:卸開室外機外殼,測量端子板1、2端有220V交流電壓輸出。測量功率模塊N、P端有310V直流電壓輸出。說明功率模塊良好,用尖嘴鉗將電控板從固定塑料夾取下,萬用表R×1k檔測量電控板R203電阻開路。
維修方法:更換一個R203(78kΩ)電阻后,通電試機,室外機不運轉故障排除,恢復制冷。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:40
例5 海爾KFR-32GW/BP交流變頻空調器室外壓縮機及風機均不起動
故障現象:室內貫流風機運轉,室外壓縮機及風機不運轉,室內電源指示燈和運轉指示燈亮。
檢測與判斷:卸下室外機外殼,測量室外機接線端子板電壓正常,說明電壓信號傳輸良好。測量功率模塊N、P端有310V直流電壓,說明功率模塊良好。檢查電控板電流互感器的二次線圈,阻值為20kΩ,說明其二次線圈有故障,互感器無輸出,芯片檢測不到電流信號,從而進入保護狀態。
維修方法:由于在市場上沒有購買到配件,根據海爾技術維修中心推薦,代換一個KFR-36GW/BP電控板,室外機不運轉故障排除。
例6 海爾KFR-25GW×2/BP交流變頻空調器制冷2h后室內外機均停機
故障現象:室內機組的2個風機,室外壓縮機均運轉良好,但2h后,室內外機均停止運轉,不再起動。
檢測與判斷:卸下室內機,檢查電控板上各插件牢固,測量各元件參數正常,與海爾技術維修中心聯系,更換一個電控板運轉4h后試機,重復上述故障。再卸下室外機外殼,測電控板各元件正常,更換室外電控板后,運轉2h仍然重復上述故障,仔細觀察室內機的上方屋頂附近有一條高壓線,懷疑受這條高壓線的影響。因高壓電形成的電磁場,可能使通信紅色感應噪波電流。
維修方法:把多余的室內機、室外機兩組的信號線放開,從線的中間對折后并繞成2個線圈,形狀約6匝?砂淹ㄐ啪產生的噪波電流正負抵消。最后通電試機,故障排除。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:40
例7 海爾KFR-25GW/BP一拖二交流變頻空調器室外壓縮機不運轉
故障現象:室內貫流風機A、B均運轉,室外壓縮機不運轉,室內電源指示燈亮,定時指示燈閃,運轉指示燈滅。
檢測與判斷:卸下室外機外殼,檢查微電腦控制板各插件牢固,開機狀態下,將萬用表轉換開關旋到直流電壓檔。測量控制板與功率模塊間的反饋信號線。具體方法是:表筆的一端插在功率模塊插座對應控制板的零端,另一端測量ARW,應有13V直流電壓輸出,實測只有6V直流電壓,說明功率模塊有故障。維修方法:更換相同型號的功率模塊,通電試機驗證故障排除。
經驗與體會(huì ):更換功率模塊時,切不可將新模塊接近有電磁波或用帶靜電的物體接觸模塊,特別是信號端的插口,否則極易引起功率模塊內部擊穿,導致無法使用,希望引起維修人員的注意。
例8 海爾KFR-28GW/BP變頻空調器室外機不工作
故障現象:室內貫流風機運轉,室外壓縮機不運轉,故障指示燈(黃燈)閃爍。
檢測與判斷:卸下室外機外殼,測量室外機接線端子板有電壓輸入,檢查電控板各插件牢固,按順序從易到難繼續檢查。用尖嘴鉗撥下變頻器功率模塊的V-U-W的連接導線。測量U-V、V-W、W-U之間的電壓不等,由此判定變頻功率模塊損壞。
維修方法:由于該空調器在保修期內,與廠家維修部聯系。更換相同型號的功率模塊,通電試機驗證,室外機不運轉故障排除。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:40
例9 海爾KFR-28GW/BPA變頻空調器30min后指示燈滅
故障現象:室內貫流風機運轉,室外壓縮機運轉,30min后電源指示燈、運轉指示燈均滅,定時指示燈閃。
檢測與判斷:根據故障燈報警顯示內容,確定為壓縮機排氣管溫度過高。卸下室外機外殼,測量壓縮機絕緣電阻良好,檢測冷凝器已被灰塵糊死。
維修方法:用空氣吹洗。在用空氣吹洗時,建議壓力設定在0.2MPa,以免把翅片吹倒。利用故障燈的閃爍(例如本例故障)室內機電源指示燈、定時指示燈、運行指示燈,來判斷故障非常方便,可使維修少走彎路。
表3-1是海爾KFR-28GW/BPA三個燈故障報警含義。
表3-1 KFR-28GW/BPA指示燈閃爍報警含義
報警內容電源燈定時燈運轉燈
室內環境溫度傳感器短(斷)路 閃滅滅
室內熱交換溫度傳感器短(斷)路 閃亮亮
除霜溫度傳感器短(斷)路 亮亮閃
壓縮機排氣溫度傳感器短(斷)路 閃亮滅
線路板上熱敏電阻短路 亮滅閃
室內機與室外機通訊異常 滅滅閃
排氣管溫度過高 滅閃滅
交流(AC)電流過高 閃閃滅
直流(DC)電流過高 閃閃亮
壓縮機過熱 閃滅閃
電壓過低 滅閃亮
室外線路板過熱 滅閃閃
高負載高限制 閃閃閃
例10 海爾KFR-28GW/BP交流變頻空調器冬季不制熱
故障現象:室內貫流風機,室外壓縮機不運轉,電源指示燈、定時指示燈閃爍,運轉指示燈亮。
檢測與判斷:卸下室外機外殼,測量室外機端子板有220V交流電壓輸入。檢查電控板上的熔絲管良好,各插件牢固,用尖咀鉗拔下壓縮機三個接線端子,測量壓縮機線圈阻值,分別為1.2、1.6、1.9Ω,由此判斷壓縮機線圈已有短路故障。
維修方法:放掉制冷系統內的制冷劑,焊下制冷管道、更換相同型號的壓縮機,空調器不制熱故障排除。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:41
例11 海爾KFR-36GW/BPF變頻空調器開關電源故障
故障現象:通電后機組不起動。
檢測與判斷:卸下室內機外殼,測量室溫傳感器良好,卸下室外機外殼,壓縮機線圈阻值良好,檢查電控板上1A熔絲管良好,測量電阻R403開路。該機組的開關電源和電壓采樣電路如圖3-1所示。由圖可知,CN401為室外機主電源的插接件(即整流濾波后的直流電源輸入端)。輸入的直流電壓經R1、R2、R3電阻分壓,C1濾波,作為電源電壓的采樣值送入微電腦單片機處理,作為控制系統對電源電壓的變化,而采取不同的處理方法的依據。該電路的工作原理是,310VDC通過R402向開關管N2基極供電,使其導通,變壓器一次側有電。與此同時,反饋線圈也產生電壓,這個電壓是負向的,通過穩壓Z401,使加在開關管N2基極上的電壓接近于0V,開關管迅速截止,這時開關變壓器的一次線圈通過D401、D403放電,從而使二次線圈失電,開關管如此反復、導通、截止。反復振蕩,從而產生所需的電壓。開關電源的振蕩頻率為20kHz。
維修方法:更換電阻R403(82kΩ/0.5W),通電試機,故障排除。
例12 海爾KFR-50LW/BP交流變頻柜式空調器移機后不制冷
故障現象:室內離心風機運轉,而室外壓縮機不運轉。
檢測與判斷:卸下室外機外殼。測量端子板有電壓信號,測量電控板上的熔絲管良好。仔細檢查發現,室外壓縮機應該穿過電腦板上互感器線圈的導線竟然未穿過線圈,從而導致壓縮機無負載,微電腦板無法檢測到工作電流,所以壓縮機不會(huì )起動。
維修方法:把電控板上灰色電線穿過互感線圈,通電試機驗證,室外機不運轉故障排除,恢復制冷。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:41
例13 海爾KFR-50LW/BP交流變頻柜式空調器室外壓縮機不運轉
故障現象:室內離心風機運轉,室外壓縮機不運轉。
檢測與判斷:卸下室外機外殼,測量室外機接線端子板有電壓信號?刂瓢迳系娜劢z管(1A)良好,測量壓縮機線圈阻值也在正常范圍內,這說明壓縮機良好。測量開關電源的R1、R2、R4電阻良好,R403電阻良好,測量二極管D401良好,測量開關管N2良好,但此時開關電源仍然不工作,測量開關變壓器T1損壞。
維修方法:與生產廠家聯系,更換一個同型號的微電腦控制板,試機故障排除。
經驗與體會(huì ):開關變壓器是開關電源的核心,它提供給開關電源正反饋激勵,經過開關變壓器后輸出的是脈沖電源,再分別經整流和濾波,產生相應的直流電源。為保證單片機的可靠工作以及I/O采樣的準確性,+5V的直流電源由7805三端穩壓提供,開關變壓器的開關頻率為20kHz。
例14 海爾KFR-50LW/BP交流變頻柜式空調器炎熱的夏季卻吹熱風
故障現象:在炎熱的夏季卻吹熱風。
檢測與判斷:拆下室外機外殼,測量電控板上各信號電壓正常,測量四通閥有電信號,懷疑微電腦板程序錯亂,更換后故障依舊。卸下室內機外蓋,測電控板各信號正常,憑經驗綜合分析,原因可能是電源線、信號線在同一塑料護套內,在信號導線上產生電感,從而使電控板產生錯誤信號,使四通閥誤動作。
維修方法:把電源線和信號線單獨布線后,通電試機,空調器恢復制冷。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:41
例15 海爾KFR-50LW/BP交流變頻柜式空調器出現故障代碼1#
故障現象:室內風機工作,但室外壓縮機不工作。
檢測與判斷:液晶顯示屏出現故障代碼1#,
①檢查傳感器插件接觸是否良好;
②檢查傳感器位置是否正確;
③檢查傳感器是否有短路和開路故障。拆下室內機外殼,測量室溫傳感器斷路。
維修方法:更換同型號室溫傳感器,通電試機驗證,室外壓縮機起動,空調器恢復制冷。
例16 海爾KFR-50LW/BP交流變頻柜式空調器室內機的同步電動機不能調節風向
故障現象:室內機、室外機運轉良好,但同步電動機不能調節風向。
檢測與判斷:卸下室內機外殼,測電控板上通往同步電動機上的250V/2.5A熔絲管良好,壓敏電阻良好,電容104/630V良好。按順序從易到難繼續檢查,拔下插件CN7,測量同步電動機線圈開路。
維修方法:同步電機主要用于柜式空調器導風板導風的作用,其工作電壓為交流220V。當控制面板送出導風信號后,空調器微電腦板上的繼電器吸合,直接提供給同步電機電源,使其進入導風工作狀態。當同步電機不運轉時,可用萬用表的交流250V電壓檔,檢測連接插件處是否有220V交流電壓。若無電壓輸出,表明電控板有故障,應更換電控板。若有電壓輸出,則表明同步電機損壞,則更換同步電動機。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:41
例17 海爾KFR-50LW/BP交流變頻柜式空調器出現故障代碼2#
故障現象:室內機運轉,室外壓縮機不運轉。
檢測與判斷:卸下室外機外殼,測接線端子B線路上的30A熔絲管良好,測微電腦控制板上的壓敏電阻良好,測量整流橋塊有直流電壓輸出,測量濾波電容(2200μF/400V)良好。測量功率模塊U、V、W電壓輸出良好,測量壓縮機三個接線柱R、S、T阻值不等,說明壓縮機線圈斷路。
維修方法:更換同型號壓縮機,通電試機,室外機不運轉故障排除,恢復制冷?照{器有故障代碼顯示,確實給維修人員帶來了方便,表3-2是海爾KFR-50LW/BP室內機故障代碼表,表3-3是海爾KFR-50LW/BP室外機故障代碼表。
表3-2 海爾KFR-50LW/BP室內機故障代碼表室內故障故障原因排除方法
1#室溫傳感器 室溫傳感器故障或插接不可靠 插緊或更換傳感器,并使感溫管處于正確位置
2#熱交溫傳感器 室溫傳感器故障或插接不可靠 插緊或更換傳感器,并使感溫管處于正確位置
3#三相電動機接線有錯 接線有錯 室溫過高導致無法換熱 正常保護功能,可通過降頻運行排除故障
4#制熱過載 室內蒸發器堵塞 清洗蒸發器 空氣過濾器堵塞 清洗過濾器
5#制冷結冰 室溫過低導致結冰 正常保護功能,可通過降頻運行排除故障
8#風機 風機控制繼電器故障 排除繼電器故障
9#瞬時停電 電源連接不可靠,時通時斷 保證電源連接可靠
表3-3 海爾KFR-50LW/BP室外機故障代碼表室內故障故障原因排除方法
1#模塊故障 室外板與模塊連接出現故障 保證室外板與模塊連接正確可靠 壓縮機的三根線連接有錯 保證連線正確可靠
2#無負載 壓縮機故障 修復或更換壓縮機
4#壓縮機過熱 正常保護功能 壓縮機降溫后,自動恢復運行
6#環溫傳感器 環溫傳感器出現故障 保證傳感器插接可靠或更換傳感器
7#熱交溫傳感器 熱交溫傳感器出現故障 保證傳感器插接可靠或更換傳感器
10#電源超、欠電壓 電源電壓低于156V混高于264V 電壓正常后自動恢復運行
11#瞬時停電 電源連接不可靠,時通時斷 保證電源連接可靠 吸氣壓力過高
12#制冷過載 室外環境溫度過高 正常保護功能,可通過過降頻運行排除故障
室外冷凝堵塞 清洗冷凝器
例18 海爾無氟環?照{器維修經驗海爾公司在2000年最新推出兩款無氟環?照{。具體型號為:KFR-25GW/(R1)、54KFR-35GW/(R1)。R1為無氟空調的制冷劑代號,其他字母含義與現在機型相同。無氟空調使用的制冷為R407c,R407c屬于非共沸混合冷媒,由R32、R125、R134a組成,三種成分的比例為“R32/R125/R134a=23%/25%/52%。而現在的空調使用的制冷劑多為R22。R22的成分為CHF2CL,由于R22含有Cl離子,所以對大氣臭氧層有一定的破壞。而R407c不含有CL離子,不會(huì )對大氣臭氧層產生破壞,所以稱為無氟環?照{。由于無氟空調使用的制冷劑R407屬于非共沸混合冷媒,其三種成分的比例要求保持以上范圍內,才能保證空調的工作效果,所以在安裝維修方面要求十分嚴格,具體要求如下。1.在安裝時,一定要采用抽真空的方法進行排空,不可用排氣法進行排空。抽真空時要注意在低壓側進行,真空度要達到1Torr以下(1Torr=1mmHg),抽完真空后需再觀察3min,壓力不回升方認可。2.冷媒泄漏時,引起冷媒組分性能變化,必須放氣重新抽真空,定量充注冷媒R407c,可通過補充制冷劑的方法。并嚴禁充入R22冷媒。3.充注冷媒R407c時,必須保證液相注入,以保證三種成分比例正確。在充注冷媒407c時,必須將冷媒罐倒立,不可在冷媒罐直立時充注冷媒。R4.真空泵、冷媒罐必須為專用設備,不可與R22用的真空泵、冷媒罐混用。在真空泵、冷媒罐上必須貼上“R407c專用”醒目的標示。5.維修時還要注意:在更換制冷部件時,例如壓縮機、四通閥、截止閥,必須采用適用于R407c的專用部件。6.在安裝或維修空調時,一定要注意室內機和室外機標牌上是否標有:“(R1)”字樣標志,保證不將無氟空調與R22空調混淆。
作者:
龍舟
時間:
2007-2-27 11:42
例19 海爾KFR-36GW/BP變頻空調器不能起動
故障現象:家中裝修后在試機時出現不起動。
檢測與判斷:詢問用戶裝機時試機沒有,在裝機時試機制冷正常,但由于家中裝修重新更換電源線后,出現此故障。接通電源試機,機器沒有出現短路。檢查電源插座有220V電源。發現N、L線沒有對準空調的N、L電源線,將電源的零線對機器的L線,將電源的火線對機器的N線。所以機器不起動。
維修方法:把電源插座線對換一下,試機起動運轉正常。
經驗與體會(huì ):說明海爾36GW/BP變頻機器,不能將電源線接錯。
例20 海爾KFR-36GW/BP變頻空調器開機3min后電源燈滅
故障現象:開機運轉3min后,電源燈滅、定時燈閃爍、運轉燈滅,也不制冷。
檢測與判斷:檢查室外機氣管接頭處有油污。接上壓力表測得運轉壓力為0MPa。說明不制冷原因是缺少制冷劑。但充制冷劑卻充不進去。試充幾次后壓縮機出現過熱保護。如果沖洗管路,更換過濾器是最徹底的辦法。但會(huì )給用戶造成經濟損失。
維修方法:采用制熱模式試機,運轉幾分鐘后,停機10min。再充制冷劑,制冷劑很順利的充入機器。當制冷劑充到0.45MPa,機器運轉正常,制冷效果好。這是對待油堵的一種辦法。但對臟堵或冰堵故障不實用。
作者:
想學學東東
時間:
2007-3-5 08:41
:lol 好
歡迎光臨 91手機維修論壇 (http://www.jstransmit.com/)
Powered by Discuz! X3.4
广南县
|
普定县
|
舒兰市
|
二连浩特市
|
铜山县
|
桑日县
|
津南区
|
邵武市
|
枣庄市
|
利津县
|
珲春市
|
曲阜市
|
江西省
|
灵寿县
|
蕲春县
|
东台市
|
子长县
|
汾西县
|
防城港市
|
贵德县
|
阳原县
|
涿州市
|
台东县
|
墨脱县
|
翁源县
|
奉化市
|
广南县
|
青岛市
|
深泽县
|
盈江县
|
顺平县
|
新巴尔虎左旗
|
郸城县
|
丹棱县
|
类乌齐县
|
福泉市
|
城固县
|
旬邑县
|
唐河县
|
凤翔县
|
南和县
|