原帖由 panyu666888 于 2007-4-21 23:44 發表
我又換了一塊KA3842B后,還是用17V DC,振蕩好像起來了,7腳電壓升到了21伏左右,3腳為3點幾伏,怕過壓,馬上加上起動電阻(恢復電路),開機后,檢查7、8、4腳又都是2點幾伏了,暈哦,只有懷疑是開關變壓器是不 ...
原帖由 黃松林 于 2007-4-23 09:47 發表
可以找一個初級繞組一樣的(次級可不一樣)電源變壓器用引線接好,次級只接行供電,再接60W燈泡.即可判斷原電源變壓器有無問題.