標題:
壓縮機保護
我今年修了一臺格力空調,機房里面的。本來1.5P的就只能管那么20來個平方,還加上幾臺造熱的機器,那臺空調沒日沒夜地工作。結果了,英年早逝。
背景說完了,在說現象。
壓縮機內至保護器,工作半小時,停機過一會(huì )又啟動,在工作半小時又停。也清洗了,還是保護。后來我用水管對著壓縮機,它才不停。F又加的不多,停機前電流上升,壓力不上升。
機器才用了3年,也不會(huì )這么快就老化吧,如如果加點冷凍油會(huì )不會(huì )解決這個問題呀,有沒有高手碰到過?
作者:
361664231
時間:
2009-11-6 22:00
空調匹數小了1.5p只管15平方
作者:
伊森家電
時間:
2009-11-30 20:56
外機散熱怎么樣?運轉時壓力是多少?是不是堵了,冰堵?制冷劑多了?進空氣了?再就是壓縮機本身的問題了