金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上

 找回密碼
 注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

查看: 872|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

[電源維修] 網絡(luò )服務器配置UPS服務的設置

跳轉到指定樓層
1#
hellowr 發表于 2012-7-30 11:43:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 中國北京

馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊

x
    山特Ups電源官網 h ttp://w ww.shengtongups.com: 網絡(luò )服務器配置UPS服務的設置

       ups用于在正常供電出現故障或電源電壓降到一定程度的情況下,給計算機提供電池電源的外部設備,為了避免因電源故障而丟失工作數據,網絡(luò )服務器一般都需要配置UPS。以下信息由山特Ups電源 h ttp://w ww.shengtongups.com官網提供:
       只有智能型UPS才能與計算機系統通信,智能UPS與系統的通信是通過標準的RS-232接口進行的,可以使用“控制面板”中的“UPS”選擇來配置UPS服務的設置。
    (1)不間斷電源(UPS)的安裝。指明是否安裝了UPS,然后指定UPS電池連接到的串行端口(COM1~COM4),選定該復選框后,對話框中的其他選項才可用。
    (2)斷電信號。當交流電源掉電時,如果UPS設備可以發送一個信號,則選擇此項,這個設置對應于UPS串口的CTS(清除發送)引腳信號。
    (3)電量不足信號(關機前兩分鐘)。如果ups系統在電池電量不足時能夠發送報警信號,則選擇該項,該設置對應于UPS串行接口的DCD(數據載波檢測)引腳信號。
    (4)遠程關閉UPS。如果UPS設備可以從服務器接收關閉信號,則選擇該項,該設置對應于UPS串行接口的DTR(數據終端就緒)引腳信號。
    (5)UPS接口電壓。對于每一個在“UPS系統配置”組中選定的項,請選擇正確的接口電壓極性(“正極”或“負極”)。
    (6)預計電池壽命。指定系統可以在電池電源上運行的時間(以分鐘計)。范圍是2-720MIN;默認為2MIN.如選擇“斷電信號",并且沒有選擇“電量不足信號”,則應選擇此項,這時由計算機判斷UPS能支持運行的時間,還需要輸入電池充電時間。
    (7)每運行1min電池需充電的時間。指定每運行1min電池所需的充電時間(以分鐘計),范圍是1-250min,默認值為電池每運行1min需要100min的充電時間。
    (8)斷電與發出警告消息的間隔。指定發生掉電和將第一條消息發送給用戶之間的時間(以秒計)。范圍為0-120s默認為5S.
    (9)警告消息間隔時間。指定發送掉電消息和發送建議停止使用計算機消息通知用戶的間隔時間(以秒計)。范圍為5-300,默認為120S。
    (10)運行命令文件。如果UPS在關閉前要執行一個命令文件,則選擇這個復選框。例如,這樣的文件可能運行命令關閉遠程連接,該命令文件必須在30S內執行完畢,否則會(huì )使Windows NT計算機無法安全關閉。













相關知識:山特ups電源的配置解決方案如何 h ttp://w ww.shengtongups.com/jjfa/0330259.html
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表
余庆县| 德庆县| 九台市| 新民市| 全州县| 宁河县| 景东| 广南县| 常宁市| 彭泽县| 无极县| 崇左市| 丰县| 平塘县| 辽宁省| 天门市| 临沧市| 芷江| 阿瓦提县| 靖宇县| 东台市| 肇东市| 大洼县| 嘉义县| 盈江县| 嵊州市| 隆子县| 曲沃县| 阳山县| 惠水县| 洪泽县| 井冈山市| 普定县| 大悟县| 贵阳市| 肇庆市| 建阳市| 太原市| 封开县| 措勤县| 永寿县|