KT-400電源雷擊,通電測量綠和紫線均無電壓;拆蓋目測,保險管正常,測量大電容上有310V電,壓開關管電C13007的集電極電壓從150V會(huì )慢慢下降到0V,測量輔助電源無電壓輸出,經拆下開關管Q01和Q02測量,發現基極與集電極軟擊穿,順著主電源電路測量發現5V(D22)肖特二極管SBL2040CT單向短路,以及Q3和Q4 C945開路,大面積檢查其它電路,確認無開短路問題,更換以上損壞的管子.上壓檢測,輔助電源有電壓,KA7500的12腳有13V電壓、4腳有4V電壓,測量綠、紫線均有電壓輸出,短接綠線到地,風扇正常運轉,測量各輸出電壓正常,加上假負載,試機電源正常。最后掛上主板試機,一切正常。附件是KA7500和LM339 IC 的電壓值。
|
-
-
電壓值.zip
2012-9-9 21:01 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 金幣 -5 金幣, 下載 1
1.92 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 金幣 -5 金幣, 下載 1
|