熱天來了,空調制冷效果不好怎么辦,空調功率還是挺大的,空調制冷效果不好即費電又不涼爽,家電維修人員應該怎么樣分析和處理變頻空調制冷效果差的故障現象。
產品型號:KFR-35GW/BP2DY-M 產品條碼:5N7008B188080447
故障現象:變頻空調制冷效果差
故障范圍:蒸發器、制冷劑量
故障處理的思路及步驟:
步驟1:檢測用戶電源電壓及電源線均附合要求(電壓AC219V, 電源線為2.5mm2);
步驟2:將空調器設定額定制冷定頻運行10分鐘,用壓力表及變頻電源檢測儀檢測系統參數。系統壓力0.6MPa,運行壓力正常,說明不缺冷媒。
步驟三:外接變頻測試小板檢測整機參數,電流為4A,對照機身銘牌額定電流,說明實測電流偏小。進風溫度為攝氏30度, 出風溫度為攝氏21度,運行頻率達66Hz,無出現限頻保護情況,從測試電源偏低、出風口溫度卻明顯偏高的現象,判定屬制冷系統問題。
步驟四:打開內機機蓋,觀察蒸發器流路溫差狀況及溫度,用手感測蒸發器流路溫差,發現V型蒸發器最下幾排管子沒有凝露現象, 上下蒸發器流路溫差明顯太大,判定此部件存在內堵,更換蒸發器后, 開機約20分鐘檢測進風溫度為28度, 出風溫度為14度, 進出風口溫差在13度以上, 系統壓力為0.52MP, 故障排除。
以上是中國易修網維修人員簡單分析的變頻空調制冷效果故障的案例,希望能為用戶在將來帶來空調使用上的幫助,較少空調故障現象,為初級空調維修人員帶來跟多的維修幫助。
|
|