金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上

 找回密碼
 注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

查看: 16267|回復: 20
打印 上一主題 下一主題

美的空調器系列故障維修36例

跳轉到指定樓層
1#
龍舟 發表于 2007-2-27 11:44:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 中國廣東廣州

馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊

x
例1 美的KC-25/Y遙控式窗機壓縮機抱軸
故障現象:通電后壓縮機不起動。
檢測與判斷:卸下空調器前面板,拉出機芯,測壓縮機3個接線端子,主繞組+輔助繞組等于公用繞組的阻值,說明線圈良好,電壓正常;由此判斷壓縮機卡缸。
維修方法:采用加大電容的方法試機不湊效,決定采用兩相電源的強制起動方法,具體步驟如下:
待制冷管道內的壓力平衡后,用三相電源的兩相分別接在“S、R”上,零線接在公用點“C”上,即將兩相電源直接接在壓縮機的接線柱上(注意持續時間應小于5s),通電后壓縮機起動成功,抱軸故障排除。強制起動接線方法如圖2-26所示。

例2 美的KCD-32/Y遙控式空調器通電后軸流風機及壓縮機均不運轉
故障現象:通電后軸流風機及壓縮機均不運轉。
檢測與判斷:卸下空調器前板,測電控板上的250V/3A熔絲管良好,測681kΩ的壓敏電阻無擊穿現象。測量變壓器一次側有220V交流電壓輸入,二次側有14.5V交流電壓輸出,測量IC2(7812)有+12V直流電壓輸出如圖2-27所示。測量IC3(7805)只有+3V直流電壓輸出,判定7805損壞。
維修方法:更換7805,通電試機驗證,軸流風機及壓縮機起動運轉。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:01 編輯 ]
2#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:44:48 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例3 美的KCD-32/Y遙控式空調器室內軸流風機運轉室外壓縮機不運轉
故障現象:室內軸流風機運轉,室外壓縮機不運轉。
檢測與判斷:卸下空調器前板,拉出機芯,測量壓縮機起動電容有充放電過程,測量壓縮機線圈良好,測壓縮機過電流、過熱保護器損壞。
維修方法:更換同型號過電流過熱保護器,通電試機,制冷恢復,室外壓縮機不運轉故障排除。
經驗與體會(huì ):過電流、過熱保護器是用來保護壓縮機的,它是通過感受到溫度來決定壓縮機是否起動運行,主要元件是雙金屬片,片上又兩個觸點串聯在壓縮機電路中,直接反映該處的發熱情況,并在溫度到達一定數值時,斷開或接通,檢查時可用萬用表R×1檔測量其中的兩個接線端子。
在正常情況下應該是導通的,即阻值是零。如不通,則應分析該壓縮機的工作環境是否惡劣,制冷劑是否過多或泄漏,電流是否偏大。有的空調器長期工作在通風散熱不良的環境中,溫度過載保護器經常起跳,使結點燒成粘連狀態,則起不到保護壓縮機的作用。

例4 美的KCD-32/Y遙控式空調器接通電源后整機無應答
故障現象:通電后整機不工作。
檢測與判斷:現場通電,用遙控器開機,設定制冷狀態,室內外機均不運轉,測量電源插座有220V交流電壓,卸下空調器前面板,拉出機芯,測三端穩壓塊有+5V直流電壓輸出。測量電控板上的晶振損壞如圖2-28所示。
維修方法:更換6.0MHz的晶振,通電后整機起動運轉,制冷工作正常。
。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:02 編輯 ]
3#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:45:08 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例5 美的LCD-32/Y遙控式空調器室外壓縮機不運轉
故障現象:室內軸流風機運轉,室外壓縮機不運轉。
檢測與判斷:卸下空調器前面板,拉出機芯,測量壓縮機起動電容有充放電過程,測壓縮機過電流、過熱保護器良好,測壓縮機線圈阻值主繞組+輔助繞組等于公用端繞組阻值,用手拔下C15如圖2-29所示。測室溫傳感器斷路。
維修方法:更換同型號傳感器,圖2-28 美的KCD-32/Y遙控式空調器的晶振電路通電試機驗證,空調器不制冷故障排

例6 美的KC-25/C窗式空調器室外壓縮機不運轉
故障現象:室內軸流風機運轉,室外壓縮機不運轉。
檢測與判斷:現場通電檢查,窗機能送風,但壓縮機不起動運轉。卸下前板,拉出電控盒,萬用表電壓檔測量溫控器有220V電壓輸入,但無電壓輸出。切斷電源后萬用表歐姆檔測量溫控器,在試運行狀態下,阻值無窮大,溫控器內部觸點脫落,由此判定為溫控器損壞。
圖2-29 美的LCD-32/Y遙控式空調器傳感器電路
維修方法:更換同型號溫控器后,制冷正常。
經驗與體會(huì ):對于窗式空調器,出現只送風不制冷的故障,首先應檢查電源電壓是否正常,然后再檢查溫度控制器,壓縮機起動電容,壓縮機過電流、過熱保護器,壓縮機等4個器件是否正常。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:03 編輯 ]
4#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:45:23 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例7 美的KCD-25/Y遙控式空調器壓縮機起停頻繁
故障現象:壓縮機起停頻繁。
檢測與判斷:詢問用戶,空調器開機一段時間制冷正常,但后來出現壓縮機起停頻繁。由故障現象判斷,制冷系統正常。卸下空調器前板,拉出機芯,用手觸摸壓縮機表面溫度超過100°C以上,估計是因冷凝散熱不好,引起壓縮機過熱保護,檢查冷凝器,發現表面很臟。
維修方法:用自來水清洗冷凝器(注意別把水濺到電控部位)后,觀察壓縮機連續工作1h,未出現起停頻繁故障。

例8 美的KC-25/E整體式空調器壓縮機忽轉忽停
故障現象:壓縮機忽轉忽停。
檢測與判斷:檢查該窗機安裝在陽臺內的窗臺上,外窗戶都已經打開,基本上不影響散熱效果。測量出風口溫度較理想,正準備與用戶解釋空調器制冷良好時,聽見壓縮機停止運轉,空調器只送風運行,過了大約5min左右,壓縮機重新起動運行。把溫控器調至最低檔位,運轉15min左右,壓縮機又停機。判斷是由于壓縮機電壓忽高忽低造成的可能性較大(若是散熱不良,造成壓縮機過熱保護,不會(huì )這么快恢復運轉)。用萬用表檢測電源電壓,空調在起動時電壓由209V降至174V左右,且制冷運轉時,電壓在170~176V之間波動,當電壓降至159V時,則壓縮機停止運轉。
維修方法:建議用戶購買一臺交流穩壓器,剛開始用戶不認可,待維修人員取來一臺穩壓器驗證后,壓縮機忽轉忽停故障消失。
經驗與體會(huì ):對于整體式空調器出現起停機頻繁現象,應首先檢測用戶的電源供電是否正常,若確定是電源故障,一定要證明給用戶看,用戶才認可。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:03 編輯 ]
5#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:45:37 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例9 美的KC-35C整體式空調器壓縮機起停頻繁
故障現象:壓縮機起停頻繁。
檢測與判斷:空調器開機不到15min停機,如此反復,測量電源220V正常,檢查過濾網和冷凝器也無臟的地方,卸下空調器前面板,檢查電控盒,發現電控盒和內部接觸部的海綿損壞,部分冷氣由此部位直接進入電控盒內部,造成溫度控制器誤動作。
維修方法:用C31AB膠按1∶1配制重新粘上密封海綿,然后通電試機正常。
經驗與體會(huì ):在上門維修的過程中,對于有些故障,應該從故障現象多分析、多測量、多觀察,切勿盲目更換配件,給用戶增加負擔。

例10 美的KC-20/E1整體式空調器使用一個月制冷效果差
故障現象:使用不到一個月,用戶反應制冷效果差。
檢測與判斷:現場通電試機檢查。發現壓縮機溫度偏高,電流偏小,而軸流風機運轉正常,全面檢查判定是蒸發器下端的“U”型端的焊口微漏,并有油跡。
維修方法:從壓縮機低壓管打一個0.3mm的孔,放出剩余制冷劑,然后焊一個加氣管,并制做好喇叭口,焊好泄漏處,經打壓、檢漏、抽空、加制冷劑,空調器制冷正常。
經驗與體會(huì ):新安裝使用不長的空調器,出現制冷效果差的故障,多數是制冷劑泄漏造成的。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:04 編輯 ]
6#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:45:58 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例11 美的KPR-32GW/Y空調器冬天制熱時無熱風吹出
故障現象:在制熱狀態無熱風吹出。
檢測與判斷:該機制冷正常,制熱時無熱氣吹出,由于該機組主要依靠PTC發熱元件來制熱。打開電控盒,將工作模式轉換到“制熱”,主控板繼電器有220V交流電壓輸出,說明電控部位正常,檢查PTC加熱電路,熱熔斷器和溫度熔斷器正常。當檢查PTC發熱元件的接線柱時,兩塊PTC連接的公共銅片上已嚴重氧化,尤其電源接線柱銅片已發綠,由此說明接觸不良引起PTC不工作。
維修方法:擰下接線柱螺釘,用砂紙打磨干凈后,重新接好線路,通電開機驗證,PTC工作恢復正常。

例12 美的KFR-23GW/Y空調器機組開制冷模式卻吹熱風
故障現象:工作16s停3min,然后又再起動,反復開停。
檢測與判斷:詢問用戶,該機組已經請別的維修人員修理過,通電試機,開制冷模式卻制熱。經查為室內電腦板控制四通閥的光耦合器擊穿,造成四通閥上無供電,在更換了新主控板后,則仍出現反復起,F象,由此說明故障與電控板無關。檢查室內主控板各插件時,發現室內房間溫度傳感器與蒸發器管溫傳感器插反。
維修方法:調換后,通電試機驗證,在制冷模式工作正常。
經驗與體會(huì ):對于這種故障現象,首先檢查各插件及連線是否正確,然后再檢查其他部件,因房間室內溫度傳感器的感溫頭與蒸發器管溫傳感器溫頭的阻值變化是不一致的,它們檢測的部位也不一樣,溫度差異很大,假若接反,則會(huì )出現空調器反復起停的故障現象。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:04 編輯 ]
7#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:46:25 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例13 美的KFR-25GW分體式空調器室內風機不運轉而室外機正常
故障現象:室內風機不運轉,室外壓縮機運轉。
檢測與判斷:卸下室內機外殼,測量室內風機電容有充放電過程,測風機線圈良好,測量電控板上7805三端穩壓塊輸出良好,測量主芯片IC1的、腳輸出信號正常,測晶體管V1工作電壓正常,測量光耦合器IC4無輸出脈沖信號,說明IC4損壞。
維修方法:更換一個型號為“MOC3020”光耦合器,室內風機恢復運轉,故障排除。

例14 美的KFR-26GW/Y空調器室外機起停頻繁制冷效果差
故障現象:室外機起停頻繁,制冷效果差,且制冷30min左右燈閃。
檢測與判斷:開機設定制冷狀態。萬用表測量電壓正常,測量電流偏大,且在運轉過程中有緩慢升高的現象,大約制冷15min左右,室外機運轉停止,過5min又起動,檢查室外機發現風扇轉速很慢,故判斷為風機轉速慢造成散熱不良,引起壓縮機過電流過熱保護器起跳。卸下室外機外殼,更換風機新的起動電容,風機轉速依然很慢,手摸電動機外殼很燙,測量風機線圈阻值不正常,懷疑電動機匝間有輕微短路。
維修方法:更換一個單頭伸室外風機,通電試機觀察,機組制冷正常。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:05 編輯 ]
8#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:46:45 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例15 美的KFR-23GW/Y空調器長期停用后室內風機不轉
故障現象:長期停用后室內風機不轉,室外壓縮機運轉,不制冷。
檢測與判斷:卸下室內機外殼,發現蒸發
器結滿冰,用電吹風把冰烤化,用手轉動風機,圖2-30 卸下室內 機風輪的操作方法發現貫流風輪被卡住,不能轉動。按照圖2-30所示的正確方法,卸下風輪,發現電動機軸已銹跡斑斑,造成風機生銹。
維修方法:更換新電動機恢復制冷。此例故障占空調器故障的萬分之一,主要原因是南方地區空氣濕度較大,也有的空調器長期停用,在制冷或抽濕時產生的凝露水,沿著電動機線流入電動機軸承后造成的。維修時,應盡量將電動機引出線轉到電動機軸承下側,緊靠底盤為好。

例16 美的KFR-25GW分體式空調器開機后室外風機不運轉只有壓縮機運轉
故障現象:開機室外壓縮機運轉,而室外風機不運轉。
檢測與判斷:拆開室外機外殼,測量風機的起動電容性能良好,測量風機線圈阻值正常。拆下室內機的主控板,測量IC1的、?腳輸出信號正常如圖2-31所示。測量V12的集電極電壓為0V,說明V12的集電極與發射極間擊穿。
維修方法:更換晶體管V12,室外風機起動運轉。主芯片IC1的、腳輸出信號,經晶體管V12后,驅動繼電器RL2,實現對室外風機的控制。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:05 編輯 ]
9#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:47:15 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例17 美的KFR-23GW/Y空調器晚間整機不起動但手動制冷正常
故障現象:白天制冷正常,而到了晚間卻制冷不正常。
檢測與判斷:檢修此種故障只能在晚上進行,F場通電試機,遙控器失靈,只能用手動開關控制。根據故障現象,分析可能是外界干擾造成,當關閉節能燈時,遙控器即能正常遙控。
維修方法:將節能燈移開空調器室內機后,再用遙控器試機,機組恢復正常制冷。
經驗與體會(huì ):根據維修統計,目前有些家用電器(如節能燈)的電磁波幅射嚴重,會(huì )干擾空調的遙控器,包括手機與遙控器同時撥打與發射,因此必須仔細觀察。分析故障現象,可以取的事半功倍的效果。

例18 美的KFR-25GW分體式空調器電容漏電導致壓縮機不能正常起動
故障現象:室外風機運轉正常,但壓縮機不起動。
檢測與判斷:該空調器的微處理器主芯片IC1采用日本NEC.75028-015的芯片,芯片的、?腳輸出信號,經晶體管V15放大后,再驅動繼電器R13,實現壓縮機、四通換向閥和室外風機的控制。測量V15的各極工作電壓正常,拆下室外機外殼,測量壓縮機的過熱、過電流保護器良好,測壓縮機電容C11漏電。
維修方法:更換同型號電容器,通電試機壓縮機順利起動。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:15 編輯 ]
10#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:47:36 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例19 美的KFR-32GW/Y空調器室內風機丟轉導致制冷效果差
故障現象:室內風機丟轉,導致制冷效果差。
檢測與判斷:在用戶現場觀察,該機安裝在臥室,面積為12m,使用近2年,通電用遙控器開機,機組起動正常。把手放在風口,風量明顯偏小,用戶臥室環境密封和結構合理,懷疑故障為送風量不夠,致使制冷劑效果差,卸下室內機外殼,蒸發器有輕微結冰現象,萬用表測風機電容,證實容量變小。
維修方法:更換同型號電容器,室內機冷風吹出正常。對于分體式空調器,室外冷凝器散熱不良會(huì )影響制冷效果,室內風機丟轉也會(huì )影響制冷效果。

例20 美的KFR-25GW分體式空調器機組制冷、制熱切換失控
故障現象:冷熱轉換失靈。
檢測與判斷:卸下室內機外殼,測量主芯片IC1的信號正常,檢查晶體管V13、RL1、二極管VD32(見圖2-33)等相關元器件,發現二極管D32擊穿。處理方法:更換二極管VD32,通電試機,四通換向閥切換正常。
經驗與體會(huì ):該空調器的微電腦處理器IC1的輸出信號,經晶體管V13放大后,驅動繼電器RL1,從而實現對四通換向閥的控制。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:16 編輯 ]
11#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:47:57 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例21 美的KFR-32GW/Y空調器無論是制冷還是制熱效果都不理想
故障現象:無論是制冷或制熱效果都不理想。
圖2-33 四通換向閥的控制電路
檢測與判斷:在制冷狀態下,測量電流6.4A。用壓力表測量系統壓力為0.65MPa,懷疑制冷劑充注過多。將制冷劑慢慢放出,壓力逐漸變低,效果更差。由此說明故障不是制冷劑過多造成的。卸下室外機外殼,用手觸摸四通閥上的銅管,兩根管熱,兩根管涼,確定為四通換向閥正常,放掉制冷劑,燒開壓縮機高低壓管,用強起法試機,低壓吸氣不好,高壓排氣不良,說明壓縮機吸排氣泵串氣。
處理方法:更換同型號壓縮機,設置在制冷狀態,試機30min,制冷性能良好。

例22 美的KFR-25GW分體式空調器通電后室內風機延時起動功能失效
故障現象:室內風機和室外壓縮機同時起動
檢測與判斷:根據故障分析,電控板的輸入電路有故障,測量7805三端穩壓塊有+5V直流電壓輸出,測量運算放大器IC2及其外圍電路構成的3min延時起動保護電路如圖2-34所示,判定運算放大器IC2基本正常。檢查R5、R6、D39、D37、R4、R1~R3等相關元件均良好,當測量電容C7時,發現漏電。
維修方法:更換C7后,通電試機驗證,故障排除。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:16 編輯 ]
12#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:48:10 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例23 接通電源室內貫流風機即開始運轉
故障現象:接通電源,室內貫流風機即開始運轉,按“起動”鍵后,指示燈亮,按風機選擇鍵,相應高、中、低檔運行指示亮,但貫流風機的轉速不能改變。
檢測與判斷:卸下室內機外殼,檢查雙向晶閘管擊穿,故在接通電源后,貫流風機便開始運轉。
維修方法:更換雙向晶閘管SCR,試機故障排除。
經驗與體會(huì ):該空調器風機的轉速控制方法與其他品牌的控制方法不同,大多數空調器采用繞組抽頭的方法進行調速,而美的KFR-25GW空調器,采用改變風機輸入電壓的方法來進行調速,其調速電壓由雙向晶閘管SCR與光耦合器Q17以及由微處理器IC1等相關電路組成。
光耦合器Q17的輸入端是一個光敏二極管,輸出端則相當于一個帶有過零檢測光敏雙向開關,當發光二極管通過5~15mA電流時,發出紅外光,輸出端受到紅外光照射,同時輸出端電壓接近零時才導通。當按下風機選擇鍵時,主芯片IC1發出指令,通過晶體管Q12控制Q17,用過零觸發雙向晶閘管調節風機的輸入電壓,從而改變風機的轉速。

例24 美的KFR-28GW分體式空調器安裝完畢通電試機室內機冒煙
故障現象:安裝完畢通電試機時,室內機冒青煙。
檢測與判斷:切斷電源,卸下室內機外殼,檢查電控板上的熔絲管已熔斷,壓敏電阻燒黑,萬用表測量電源為380V,原來是在引入220V交流電壓時,誤將三相電的二根相線接入單相插座內而造成的,這種故障現象實在不該發生。
維修方法:重新調整好電源的接線,測量電壓為220V,更換一個681kΩ的壓敏電阻和一個250V/3A熔絲管,通電試機,空調器制冷正常。
經驗與體會(huì ):電控板上設有壓敏電阻和熔絲管,目的是當電壓超過某一定值時,壓敏電阻擊穿,瞬間燒斷熔絲管,從而保護電控板。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:17 編輯 ]
13#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:48:28 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例25 美的KFR-50LW/EDY柜機上電后液晶顯示屏無顯示
故障現象:上電后液晶顯示屏無顯示,空調器不制冷。
檢測與判斷:詢問用戶,該柜機曾經修理過,先后換過室內機變壓器、主控板,均未解決故障。
現場檢查,測量220V市電正常,測量變壓器一次側有220V交流電壓,二次側有13.8V交流電壓輸出,測量7812三端穩壓器有+12V直流電壓輸出,測量7805三端穩壓器僅有2.9V輸出,手摸散熱片燙手,由此判定7805損壞。
維修方法:更換7805三端穩壓器后,通電試機,制冷正常。
經驗與體會(huì ):空調器上電后無顯示,先從測量電壓入手,交流輸入電壓正常后,重點測量7805三端穩壓器是否有+5V直流電壓。只有找準切入點,才能準確快速排除故障。

例26 美的KFR-50LW/EDY柜機開關板受潮導致用遙控器不能開機
故障現象:用遙控器不能開機。
檢測與判斷:該空調器曾讓別人修理過,故障為遙控器不起作用,此次又出現類似故障,估計仍為開關引起。通電試機遙控器失靈。卸下室內機外殼,檢查各接插件牢固,從外觀沒有看出故障點,卸下開關板,發現開關板靠近蒸發器背面,有冰球附在上面,由于開關板上又冰球,判斷是由于溫差太大引起的凝露現象,使開關板電路受潮,造成遙控器失靈?紤]到以前更換過開關板,兩個月后又壞,如果再更換2個月后仍舊會(huì )出現類似故障。
維修方法:決定直接維修開關板,拔下開關板插件,拿下電控板,用500W的電吹風機,將整個電路板烘干,蓋上開關板外殼,并在開關背后貼上2cm厚的海綿,按照原位置裝好后,用遙控器開機,機組起動運行,制冷正常。目前已使用兩年,再未發現同類故障。
經驗與體會(huì ):柜式空調器開關板因受潮而導致空調器故障雖不多見,處理好溫差造成的凝露,將減少故障率。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:17 編輯 ]
14#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:48:46 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例27 美的KFR-75LW/ED柜機室內送風正常但壓縮機不工作
故障現象:室內送風正常,但壓縮機不工作。
檢測與判斷:現場通電試機,室內機送風正常,但室外壓縮機不起動,而室外風機運轉正常,室內開關板無任何“檢查顯示”。卸下室外機外殼,測量控制壓縮機交流接觸器線圈兩端無電壓,懷疑交流接觸器開路,用萬用表歐姆檔測量線圈,阻值無窮大,說明線圈已斷路。
維修方法:更換交流接觸器,通電試機,機組起動運行恢復制冷。

例28 室外風機運轉壓縮機頻繁起動
故障現象:柜機工作幾分鐘后壓縮機停止工作,待5~6min壓縮機又工作,此時室外風機運轉,交流接觸器吸合,壓縮機頻繁起動。
檢測與判斷:測量電源電壓良好,卸下室外機外殼,測量交流接觸器控制壓縮機的電壓正常,分析壓縮機在通電狀態下停機,屬內部過載,給壓縮機線圈加電,測量壓縮機線圈電流,發現S線端電流偏大,從而判斷起動電路有故障,由于61型柜式空調器有電容輔助起動電路,用萬用表歐姆檔測量繼電器觸點燒蝕。
維修方法:用細砂紙處理好繼電器燒蝕觸點,試機故障排除。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:18 編輯 ]
15#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:49:03 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例29 美的KFR-75LW/ED柜機顯示屏顯示故障代碼“E04”的排除
故障現象:不起動,液晶顯示屏顯示故障代碼“E04”。
檢測與判斷:故障代碼“E04”的含義是室外機保護,室外機保護的原因是高壓壓力保護、排氣溫度保護、室外溫度傳感器開路保護、壓縮機過電流保護、電流檢測板故障等。采取逐步排除法,最后判斷為檢測板故障。更換檢測板后,通電試機,室外機能工作,但出現立即跳停,由此說明空調器還有其他故障,測電源電壓190V,測量室外壓縮機接線柱電壓也為190V。重新開機后壓縮機能夠起動,但仍然立即跳停,在起動的瞬間萬用表檢測交流供電電壓,電源電壓瞬間由190V降為165V,由此判斷電源容量有故障。
維修方法:電源供電箱內的接線柱有虛接,修好電源后試機,“E04”故障代碼消失,制冷正常。
經驗與體會(huì ):空調器由于供電電源不正常,而導致的整機不起動故障較為普遍,在排除上述故障時,應首先檢查電源是否正常。

例30 美的KF-75LW分體柜式空調器不制冷
故障現象:液晶顯示屏出現故障代碼“E04”。
檢測與判斷:通電后,用手觸摸液晶顯示屏按鍵開機,設定制冷狀態,室內外機均不運轉。測量電源供電良好,卸下室內機外板,檢測電控板上熔絲管、壓敏電阻良好,各插件牢固。卸下室外機外殼,室外機故障指示燈LED1閃,LED2滅,LED3滅,判斷空調器的接線存在相序錯誤。
維修方法:把電源的三根相線的兩根相互調換后,試機故障排除。
經驗與體會(huì ):美的柜式空調器采用渦輪式壓縮機,電控板上設有相序保護功能。如果三相電的相序不對,空調器的室內外機均不工作,同時室內外機有故障指示燈提示。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:18 編輯 ]
16#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 11:49:20 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例31 美的KFR-75LW/C空調器壓縮機剛剛起動1s后便停機
故障現象:壓縮機剛剛起動1s后又停機。
檢測與判斷:測量三相電壓為365V,通電開機,室內機能正常工作,室外壓縮機,風扇電動機能起動,但起動1s,跳停3min,情況反復如此。再測室外機的供電電壓,其中B相只有54V,說明B相欠電壓。檢查室內到室外之間的線路,發現供電線路在中間有接頭,且B相線已露出銅導線與銅管而發生打火現象,并將銅管擊穿一個大洞,制冷劑已經漏完。因此電源接頭處不能用黑膠布且不防火,必須用防水膠布,且不能直接與銅管相接觸。由于空調器在制冷時,管道凝有水珠,很容易發生短路。
維修方法:將電源線包扎在保溫棉外面。重新焊接好銅管,保壓檢漏、抽真空、充制冷劑后,開機一切正常,制冷效果用戶很滿意。

例32 美的KFR-75LW/C空調器運行過程中有異常噪聲
故障現象:制冷效果差,并且在運行過程中有異常噪聲。
檢測與判斷:這是新安裝的機組,維修時用手摸兩根銅管之間沒有溫差。根據維修經驗,懷疑缺少制冷劑,但新安裝的機組缺少制冷劑的可能性很小,用壓力表測低壓壓力值,顯示有制冷劑。拆開低壓閥帽,發現截門閥芯竟然未完全打開。
維修方法:將截門閥芯完全打開后,在運行過程中的異常噪聲自動消失,機器運行一切正常。用戶對維修很滿意。
經驗與體會(huì ):因安裝不當而引起空調故障較為常見。維修時應從各安裝環節入手,準確找到故障所在位置。這同樣也要求安裝工在安裝機器時,要按照操作規程一步一步地進行,每項工作都要做到位,以減少不必要的麻煩。

[ 本帖最后由 龍舟 于 2007-2-27 12:19 編輯 ]
17#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 12:19:55 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例33 美的KFR-48L柜機制冷效果差
故障現象:已使用兩年多,用戶反映制冷效果差,并出現不定時開關機。
檢測與判斷:請來的維修人員判斷為缺少制冷劑,補充制冷劑后觀察制冷雖正常,仍不定時地開關機。測市電210V正常且穩定。測其電流發現空調器運行10min后,運行電流漸漸增大,當超過25A時壓縮機停機。造成運行電流大的原因主要有1)電壓低,(2)壓縮機電容不良,(3)電源線容量不夠,(4)壓縮機繞組匝間短路,(5)制冷劑充注過量。
采取逐一排除法檢查后,檢查壓縮機(其繞組短路)燒壞。更換壓縮機,加制冷劑后制冷正常。觀察了一天,沒有出現停機,認為故障已經排除。但三天后用戶來電話告知,正常使用一天后就出現原故障,現在已經不再開機了,F場檢查壓縮機又燒壞。故障依舊。
維修方法:更換壓縮機后,作者被要求前去檢查。按標準劑量注制冷劑后,接入電流表、壓力表開機,工作電流7A,壓力0.4MPa,制冷正常。10min后,壓力漸漸上升,電流也漸漸地升高。當壓力升到0.6MPa時,電流已升到了8A多,且兩者仍慢慢上升。這時作者取來兩盆涼水,潑到室外機的熱交換器上,奇跡出現了,壓力一下就降到0.4MPa,電流也回到正常值(7A)。這是檢查室外機散熱器上積滿了灰塵,但風機吹出的風是暖的。徹底清洗后,開機觀察4h后,電流仍為7A,壓力0.4MPa非常穩定,故障排除。3個月后,追訪用戶機器工作正常。

例34 美的KFR-43LW/EDY柜式空調器不制冷顯示故障代碼“E04”
故障現象:液晶顯示屏顯示故障代碼E04。
檢測與判斷:卸下室內機外殼,檢查各插件接觸良好,測量電控板7805三端穩壓,有+5V直流電壓輸出,測量主控板光耦合器U105輸出端為高電平輸出,測量開關板主芯片的:腳有高電平,由此說明故障在室外機上。卸下室外機外殼,發現冷凝器有油跡,說明因制冷系統漏氣,造成壓縮機過熱,使柜機保護并顯示故障代碼“E04”。美的KFR-43LW/EDY空調器故障、保護代碼見表2-2。
維修方法:檢漏、補焊、抽空、加制冷劑后,故障排除。
18#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 12:20:18 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例35 美的KFR-75LW/C1D柜式空調器漏電保護斷路器合上閘即跳開
故障現象:不制熱,漏電保護斷路器合上閘即跳開。
檢測與判斷:測量電源良好,卸下室外機外殼。停電,卸下380V相線,測量線路無短路現象,測量壓縮機、風機、電容均無漏電現象,測量曲軸箱加熱器短路。
維修方法:修好短路處,恢復制熱。
經驗與體會(huì ):美的空調器的電加熱器緊貼在壓縮機下部,其主要作用是從外部加熱,使壓縮機內的液體制冷劑將其驅趕出來,避免壓縮機內潤滑油大量外流,使機內潤滑油減少,引起軸承潤滑不良而燒壞,避免由于液體制冷劑稀釋了潤滑油,造成軸承部件供油不足,燒壞軸承及壓縮機。加熱器在工作時,約29W的功率,只有在室外機環境溫度小于5°C時,曲軸箱加熱器才會(huì )起動。而在正常工作時,曲軸箱加熱器是不工作的,對于三、四匹柜機而1?彈簧 2?掛鉤 3?硅橡膠言,曲軸箱加熱的條件是,當室外盤管溫度4?電熱絲 5?電極引線小于7°C且壓縮機關機時,曲軸箱加熱開起,當室外盤管溫度大于15°C時或壓縮機開機時,曲軸箱加熱停止。美的KFR-75LW/C1D柜式空調器加熱器如圖2-35所示。

例36 美的KFR-120LW/ESD柜式空調器壓縮機不起動
故障現象:開機,室內機顯示故障代碼“E04”。
檢測與判斷:液晶顯示屏顯示“E04”,可判斷為室外機電路或連接線有故障。卸下室外機外殼,檢查連接線均正常,觀察電控板LED燈閃爍,查廠家的維修手冊判定為相序保護。切斷380V電源,調換兩根相線,通電試機,雖不再顯示保護,而壓縮機仍不起動,測量接觸器控制線圈兩端無電壓,按從易到難的原則查壓縮機信號線。測量控制繼電器12V兩端無控制電壓,測量UL2003反相器的輸出端也無電壓,測量單片機75328的;0腳,無壓縮機驅動電壓輸出,由此判定開關板有故障。
維修方法:更換開關板,空調器制冷正常。
經驗與體會(huì ):根據屏幕顯示的故障代碼“E04”,可判斷為室外機組有故障,再根據室外機上LED的閃爍,進一步縮小故障范圍。
19#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 12:20:31 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例37 美的KFR-75LW/ESD柜式空調器按鍵接觸不良導致室內外機均不工作
故障現象:室內外機均不起動。
檢測與判斷:現場通電,室內機無電源顯示,室內外機均不工作。卸下室內機外板,檢測各元件參數良好,插接件牢固。經檢查確認系SW10按鍵過臟,導致接觸不良。
維修方法:卸下按鍵后,用95%酒精清洗,5min后組裝好,通電試機,機組起動運轉,恢復制冷。
經驗與體會(huì ):美的KFR-75LW/ESD柜式空調器控制板,采用矩陣電路,CPU經R22與、?腳相連。當CPU接收到通信信號后,空調器就輸出開機、關機信息。目的控制空調器的正常工作?刂瓢咫娐啡鐖D2-36所示。

例38 美的KFR-120LW/ESD柜式空調器夏季制冷正常到冬季制熱卻不出熱風
故障現象:制冷正常,但不制熱。
檢測與判斷:夏季使用空調器制冷一直正常,從11月份開機制熱,空調器無熱風吹上門現場通電試機,空調器能制冷,但不制熱。卸下室外機外殼,用萬用表的交流電壓檔,測量四通閥線圈有220V交流電壓,轉動線圈潤滑良好,無障礙。在室內機的液晶屏觸摸開關上,設定制冷、制熱模式,聽不到四通閥的吸合和復位聲,由此判斷四通閥尼龍滑塊被卡住。
維修方法:采用220V電壓沖擊法,尼龍滑塊復位,制熱正常。
20#
龍舟  | 發表于 2007-2-27 12:20:47 | 只看該作者 來自 中國廣東廣州
例39 美的KFR-75LW柜式空調器電壓供電正常但室內外機均不工作
故障現象:室內機均不工作。
檢測與判斷:測量電源電壓良好,卸下室外機外殼,檢查各插接件良好。檢測電路板上的電阻R312損壞,外觀變糊。
維修方法:更換一個5.1kΩ電阻,試機空調器恢復制熱。
經驗與體會(huì ):該柜機的檢測電路采用的是電壓感應,通過TT1來檢測壓縮機的起動及運轉電流,從而在TT1的副線組上產生一個相對應的感應電壓如圖2-37所示,通過D305整流,C302濾波后輸入主芯片IC3上的,?腳進行電壓比較。當壓縮機電流變大時,感應電壓升高,輸入主芯片IC3的,?腳的電壓升高,超過程序定值時,則執行相應保護動作。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表
泰宁县| 江阴市| 桐柏县| 金湖县| 鹰潭市| 冷水江市| 越西县| 陇西县| 永善县| 长寿区| 贵南县| 永德县| 应城市| 嘉定区| 彰武县| 玛曲县| 阳山县| 左云县| 化州市| 久治县| 灵石县| 临朐县| 建昌县| 磐安县| 平度市| 渭源县| 从江县| 东方市| 封丘县| 龙海市| 兴和县| 绥德县| 曲阜市| 集安市| 旺苍县| 积石山| 南投市| 绥化市| 霍邱县| 南京市| 科技|