例33 美的KFR-48L柜機制冷效果差
故障現象:已使用兩年多,用戶反映制冷效果差,并出現不定時開關機。
檢測與判斷:請來的維修人員判斷為缺少制冷劑,補充制冷劑后觀察制冷雖正常,仍不定時地開關機。測市電210V正常且穩定。測其電流發現空調器運行10min后,運行電流漸漸增大,當超過25A時壓縮機停機。造成運行電流大的原因主要有1)電壓低,(2)壓縮機電容不良,(3)電源線容量不夠,(4)壓縮機繞組匝間短路,(5)制冷劑充注過量。
采取逐一排除法檢查后,檢查壓縮機(其繞組短路)燒壞。更換壓縮機,加制冷劑后制冷正常。觀察了一天,沒有出現停機,認為故障已經排除。但三天后用戶來電話告知,正常使用一天后就出現原故障,現在已經不再開機了,F場檢查壓縮機又燒壞。故障依舊。
維修方法:更換壓縮機后,作者被要求前去檢查。按標準劑量注制冷劑后,接入電流表、壓力表開機,工作電流7A,壓力0.4MPa,制冷正常。10min后,壓力漸漸上升,電流也漸漸地升高。當壓力升到0.6MPa時,電流已升到了8A多,且兩者仍慢慢上升。這時作者取來兩盆涼水,潑到室外機的熱交換器上,奇跡出現了,壓力一下就降到0.4MPa,電流也回到正常值(7A)。這是檢查室外機散熱器上積滿了灰塵,但風機吹出的風是暖的。徹底清洗后,開機觀察4h后,電流仍為7A,壓力0.4MPa非常穩定,故障排除。3個月后,追訪用戶機器工作正常。
例34 美的KFR-43LW/EDY柜式空調器不制冷顯示故障代碼“E04”
故障現象:液晶顯示屏顯示故障代碼E04。
檢測與判斷:卸下室內機外殼,檢查各插件接觸良好,測量電控板7805三端穩壓,有+5V直流電壓輸出,測量主控板光耦合器U105輸出端為高電平輸出,測量開關板主芯片的:腳有高電平,由此說明故障在室外機上。卸下室外機外殼,發現冷凝器有油跡,說明因制冷系統漏氣,造成壓縮機過熱,使柜機保護并顯示故障代碼“E04”。美的KFR-43LW/EDY空調器故障、保護代碼見表2-2。
維修方法:檢漏、補焊、抽空、加制冷劑后,故障排除。 |