金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上

 找回密碼
 注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

查看: 2352|回復: 3
打印 上一主題 下一主題

★空調故障代碼集錦★----不斷添加中.............

跳轉到指定樓層
1#
chb9504 發表于 2007-8-5 08:59:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 中國山東東營

馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊

x
美的KFR70LW/DUY-V故障代碼

E1.E2.E3是溫度傳感器開路或短路.P4是室內機蒸發器溫度過高或過低而保護壓縮機     P5是室外機冷疑器高溫保護關壓縮機

美的變頻空調故障代碼匯總表


一、變頻分體機
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室內機故障指示
1.1室內機故障顯示功能
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室內機故障指示
化霜燈        定時燈        自動燈        運行燈        LED 狀態
×        ×        ○        ☆        模塊保護
○        ×        ×        ☆        壓縮機頂部溫度保護
×        ○        ×        ☆        室外溫度傳感器開路或短路
○        ×        ○        ☆        制冷或制熱 室外溫度過低、室外溫度過高
×        ○        ○        ☆        電壓過高或過低保護
○        ○        ×        ☆        電流保護
○        ○        ○        ☆        室內房間溫度、蒸發器溫度傳感器開路或短路
○        ×        ☆        ☆        室內蒸發器高溫保護或低溫保護
×        ○        ☆        ☆        抽濕模式室內溫度過低保護
○        ○        ☆        ☆        風機速度失控
☆        ×        ○        ☆        過零檢測出錯
☆        ○        ×        ☆        溫度保險絲斷保護
☆        ○        ☆        ☆        機型不匹配
☆        ☆        ☆        ☆        室內機和室外機通信保護
○----亮    ×----熄    ☆----閃
1.2  室外主控板LED顯示
L4 運行/待機指示燈:
運行----長亮   待機----閃爍

KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3        L2        L1        故障說明
①        ②        ③        (LED指示燈從左到右)
×        ×        ×        正常運行
○        ○        ○        正常待機
×        ×        ○        電流保護
×        ☆        ☆        環境溫度傳感器故障
☆        ×        ☆        盤管溫度傳感器故障
○        ☆        ○        室外電壓太高或太低
×        ○        ×        IPM模塊保護
×        ○        ○        壓機頂部溫度保護
○        ×        ×        二分鐘通信故障保護
×        ☆        ×        預熱
○——常亮   ☆——閃爍   ×——常滅

2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY變頻分體機
2.1  室內機故障顯示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室內機故障指示室內機故障指示
化霜燈        定時燈        自動燈(或換氣燈)注1        運行燈        LED 狀態
×        ×        ☆        ☆        EEPROM參數錯誤指示
☆        ○        ☆        ☆        機型不匹配
☆        ☆        ☆        ☆        室內機和室外機通信保護
○——常亮   ☆——閃爍   ×——常滅
注1:對KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY為自動燈;對KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY為自動換氣及連續換氣燈;

2.2  室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮   待機:0.5HZ閃爍   故障:1HZ閃爍

3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V變頻分體機
3.1  室內機故障顯示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室內機故障指示
顯示內容        故障或保護
E0        EEPROM參數錯誤
E1        室內外機通信故障
E2        過零檢測出錯
E3        風機速度失控
E4        溫度保險絲斷保護
E5        室外溫度傳感器故障
E6        室內溫度傳感器故障
P0        模塊保護
P1        電壓過高或過低保護
P2        壓縮機頂部溫度保護
3.2  室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮   待機:0.5HZ閃爍   故障:1HZ閃爍
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室內機故障指示
化霜燈        定時燈        干燥防霉燈        強勁燈        LED狀態
☆        X        X        X        EEPROM參數錯誤
☆        O        O        O        模塊保護
☆        O        X        X        壓縮機頂部溫度保護
☆        X        X        O        室外溫度傳感器開路或短路
☆        X        O        O        電壓過高或過低保護
☆        X        O        X        室內溫度傳感器開路或短路
☆        O        X        O        風機速度失控
☆        O        O        X        過零檢測出錯
☆        ☆        ☆        ☆        室內機和室外機通信保護
備注:
O———常亮                ☆———2HZ閃爍                X———常滅
2#
chb9504  | 發表于 2007-8-5 08:59:45 | 只看該作者 來自 中國山東東營
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流變頻分體機
4.1  室內機故障顯示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室內機故障指示
顯示內容        故障或保護
E0        EEPROM參數錯誤
E1        室內外機通信故障
E2        過零檢測出錯
E3        風機速度失控
E4        溫度保險絲斷保護
E5        室外溫度傳感器故障
E6        室內溫度傳感器故障
E7        室外風機失速故障(對V型全直流變頻)
P0        模塊保護
P1        電壓過高或過低保護
P2        壓縮機頂部溫度保護
P3        室外溫度過低保護(預留)
P4        壓縮機位置檢測故障
4.2          室外主控板LED顯示
室外有4個LED燈,分別為電源燈(LED1)、狀態燈(LED2、LED3、LED4)
室外機LED顯示功能:
              LED1   電源燈          上電后長亮
LED4        LED3        LED2        故障說明
綠        黃        紅        (LED指示燈從左到右)
X        X        X        正常運行
○        ○        ○        正常待機
○        X        X        電流保護
☆        X        X        排氣溫度傳感器故障
☆        ☆        X        環境溫度傳感器故障
☆        X        ☆        冷凝器溫度傳感器故障
○        ☆        ○        電壓保護
X        ○        X        IPM模塊保護
○        ○        X        壓縮機頂部溫度保護
X        X        ○        2分鐘通信故障保護
☆        ☆        ○        壓縮機驅動保護
☆        X        ○        室外直流風機失速保護
備  注: ○——常亮  ☆——閃爍    X——常滅
閃爍頻率為2Hz/s

二、變頻柜機
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY變頻柜機
1.1  室內機LCD顯示
保護信息代碼(可恢復的保護)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室內機故障指示
代碼        內容
P01        室內板與室外板2分鐘通信不上保護
P02        IPM 模塊保護
P03        高低電壓保護
P04        室內溫度傳感器開路或短路(房間、溫度)
P05        室外溫度傳感器開路或短路(冷凝器、環境、排氣溫度)
P06        室內蒸發器溫度保護關壓縮機(高溫或低溫)
P07        室外冷凝器高溫保護關壓縮機
P08        抽濕模式室內溫度過低關壓縮機
P09        室外排氣溫度過高關壓縮機
P10        壓縮機頂部溫度保護
P11        化霜或防冷風
P12        室內風機溫度過熱
P13        室內板與開關板3分鐘通信不上
1.2  室內主控板LED顯示
室內機設置5個LED,其中LED0為工作指示燈,正常時LED0亮,異常時LED0以5HZ 的頻率閃爍
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室內主控板故障指示
LED4        LED3        LED2        LED1        LED0        LED 狀態
×        ×        ×        ○        ☆        模塊保護
×        ×        ○        ×        ☆        壓縮機頂部溫度保護
×        ○        ×        ×        ☆        室內房間溫度、蒸發器溫度傳感器開路或短路
○        ×        ×        ×        ☆        室外溫度傳感器開路或短路
×        ×        ○        ○        ☆        制冷或制熱 室外溫度過低、室外溫度過高
×        ○        ×        ○        ☆        排氣溫度過高
×        ○        ○        ×        ☆        電壓過高或過低保護
○        ×        ○        ×        ☆        電流保護
○        ○        ×        ×        ☆        室內蒸發器高、低溫度保護
×        ○        ○        ○        ☆        機型不匹配
○        ×        ○        ○        ☆        抽濕模式室內溫度過低保護
○        ○        ×        ○        ☆        室內機和室外機通信保護
○        ○        ○        ×        ☆        室內機和開關板通信保護
○        ○        ○        ○        ☆        溫度保險絲斷保護
×        ×        ×        ×        ○        正常狀態(頻率值為零)
○        ○        ×        ×        ○        正常狀態(頻率值不為零)
○----亮    ×----熄    ☆----閃
1.3  室外主控板LED顯示
L4 運行/待機/指示燈:
運行----長亮   待機----0.5HZ閃爍
2、KFR-50LW/F2BPY變頻柜機
2.1  室內機故障顯示
KFR-50LW/F2BPY室內機故障指示
LED指示故障        運行燈        定時燈        預熱化霜燈
電流保護        ×        ☆        ☆
壓縮機頂部溫度保護        ☆        ×        ☆
室外機傳感器故障        ×        ×        ☆
室內機溫度傳感器故障        ×        ☆        ×
模塊保護        ☆        ×        ×
電壓保護        ○        ☆        ☆
室內外機型不匹配        ☆        ☆        ×
室內外機通訊保護        ☆        ☆        ☆
○——常亮   ☆——閃爍   ×——常滅
2.2  室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮   待機:0.5HZ閃爍   故障:1HZ閃爍


3  KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY變頻柜機
3.1  室內機故障顯示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室內機故障指示
保護        內     容        故障        內     容
P1        室內外2分鐘通信保護        E1        室內溫度傳感器故障
P2        模塊保護        E2        預留
P3        高低電壓保護        E3        預留
P4        室內蒸發器高溫或低溫保護        E4        室外溫度傳感器故障
P5        室外冷凝器高溫保護        E5        室內板與顯示板3分鐘通信故障
P6        預留        E6        預留
P7        室外排氣溫度過高保護        E7        預留
P8        壓縮機頂部溫度保護        E8        靜電除塵故障
P9        化霜        E9        EEPROM故障
3.2  室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮   待機:0.5HZ閃爍   故障:1HZ閃爍

4、KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R變頻柜機
4.1  室內機故障顯示
當空調出現故障時,溫度顯示區自動顯示故障保護代碼5秒鐘,然后隱去,恢復顯示設定溫度。
按“試運行”鍵,可進入檢查狀態,再按“▲”或“▼”鍵,可察看T1(室內溫度)、T2(室內管溫)、T3(室外管溫)、T4(室外溫度)、故障代碼。
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室內機故障指示
P4        預留        E4        室外溫度傳感器故障
P5        預留        E5        預留
P6        等離子故障        E6        預留
P7        預留        E7        預留
P8        壓縮機頂部溫度保護        E8        預留
P9        化霜或防冷風        E9        EEPROM故障
4.2  室外主控板LED顯示
室外只有L4 運行/待機/指示燈:
運行:長亮   待機:0.5HZ閃爍   故障:1HZ閃爍
3#
feng123abc 發表于 2007-8-26 17:19:04 | 只看該作者 來自 中國湖南湘潭
xi辛苦了
4#
584442147 發表于 2009-7-6 02:21:47 | 只看該作者 來自 中國廣東深圳
看你是個大師傅了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表
额尔古纳市| 札达县| 三江| 金寨县| 永善县| 临安市| 贵港市| 开江县| 渝北区| 崇仁县| 宝山区| 东丽区| 大姚县| 即墨市| 冀州市| 阳西县| 航空| 怀化市| 桃园市| 额济纳旗| 德兴市| 田东县| 普格县| 云安县| 咸宁市| 阳信县| 泾源县| 临沧市| 深圳市| 永安市| 清新县| 静安区| 八宿县| 满洲里市| 天全县| 汾阳市| 湘乡市| 蕉岭县| 冷水江市| 郑州市| 北票市|