weizl 發表于 2007-8-27 01:06:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 中國浙江杭州

馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊

x
  前年安裝的空調(長虹G23),在一直使用沒有出現過問題,但是今年總是出現空氣開關跳閘的現象?諝忾_(kāi)關控制家里的總電源?照{運行2小時后就跳閘,跳閘后立即推就推不上去,必須過5、6分鐘才能把開關推上去。如果前一次跳閘后過半個小時再開空調,就可以運行1、2個小時才跳閘,如果跳閘后二、三分鐘就開空調,只能運行兩三分鐘就跳閘。也許跳得太多了,電容器壞過,后來叫人換了電容器后能正常使用(就是不跳閘了)大概一個禮拜后,老問題又出現了,請電力專業人士給于解答,謝謝!

  注:經測試空氣開關沒有問題,正常的,所以問題在空調上.維修工檢測過電流說沒問題,他說當場故障不出現,他無法發現問題在那里,只說是估計壓縮機壞了,說要卸下來拿到維修部,想想假如真的是壓縮機壞了要換的話比較貴就沒必要了,因為叫別人移過機所以不能保修了.
2#
weizl  | 發表于 2007-8-28 01:12:33 | 只看該作者 來自 中國浙江杭州
怎么沒人指教的呀??高手都那里去了??
3#
weizl  | 發表于 2007-8-28 09:26:19 | 只看該作者 來自 中國浙江杭州
怎么沒人指教的呀??高手都那里去了??
4#
liujing 發表于 2007-8-28 15:01:54 | 只看該作者 來自 中國湖南長沙
檢查線路和接頭處有無接觸不良
5#
jshygjb 發表于 2007-8-28 21:36:06 | 只看該作者 來自 中國江蘇淮安
我認為這個故障可能是壓機問題:機內溫升達到一定的度后,電流會(huì )增大,空氣開關跳閘,所以等溫度散了要一定的時間,就是說時間短時故障會(huì )很快出現,停機長時故障出現的時機也會(huì )長些.你再試試吧.
6#
kangsj 發表于 2007-9-1 21:05:59 | 只看該作者 來自 中國四川綿陽
你所說的現象應該是空氣開關過負荷造成的。原因可能有兩個:一是空氣開關本身故障,你說經測試開關沒有問題,不知你使用什么方法,是否可靠。二是用電負荷增加了。你家里的用電設備是否增加了?若沒有增加那問題就出在空調上,最好的辦法是分別檢查一下空調的工作電流和經過開關的總電流,用排除法逐步解決。
7#
紅旗制冷 發表于 2007-9-16 15:53:29 | 只看該作者 來自 中國河北滄州
你說的現象還不能完全證明就是壓機的故障,同意6樓的看法,你再檢查一下空氣開關。很多情況就是開關時間長了出的毛病。
8#
hqbwx 發表于 2007-9-30 11:10:20 | 只看該作者 來自 中國云南昭通
換個空氣開關試試吧!
9#
www.cqjs@qq.com 發表于 2007-10-30 12:23:47 | 只看該作者 來自 中國北京
將空氣開關短接,檢查一下壓縮機能正常工作嗎?
10#
dgqd 發表于 2007-10-31 13:55:11 | 只看該作者 來自 中國河南鄭州
首先檢查空調的起動電容是否容量減小了,如果沒有減小,那要看你的空調的工作電流是否正常,如不正常那你的壓縮機就。。。。。。因為電容器壞就跳跳得多就壞壓縮機(高溫造成繞組受損)

[ 本帖最后由 dgqd 于 2007-10-31 14:03 編輯 ]
11#
WNXY 發表于 2007-11-8 18:23:01 | 只看該作者 來自 中國山東青島
我們單位的就是這個故障 最初是空調室外風機故障 更換后排除故障,使用一段時間后 出現您說的空開跳閘。最后確定是壓縮機壞了 更換后解決問題 ,您可以找個經驗豐富的 空調維修師傅 好好測量一下
12#
uneye 發表于 2007-11-8 21:30:42 | 只看該作者 來自 中國廣東汕頭
空氣開關與總負載配置不符,普遍現象,當長時間處于滿負荷運行,最嚴重時一次跳閘就報廢.
13#
yuyu 發表于 2007-12-2 15:00:54 | 只看該作者 來自 中國北京
我認為還是空調本身的問題,機器本身有漏電的地方才會(huì )導至這樣的
14#
wufangyuan 發表于 2007-12-2 19:36:11 | 只看該作者 來自 中國湖北武漢
空調器應該不會(huì )有問題,空氣開關容量過小,頻凡動作后電流控制點變了,換上負載容量相符的空氣開關。
15#
自在江河 發表于 2009-6-16 00:10:39 | 只看該作者 來自 中國北京
換大一點的空氣開關試試
16#
yuyu 發表于 2009-6-28 14:00:46 | 只看該作者 來自 中國北京
先檢查一下你們家的空氣開關有沒有過接觸不良的地方.
沒有問題在檢查你們家的空調機!
空調機問題的可能性會(huì )大一些,電流大會(huì )導致空開關跳!
17#
wangziyu 發表于 2009-7-30 19:42:07 | 只看該作者 來自 中國河南商丘
有可能是壓縮機線圈不耐熱 絕緣下降吧
18#
ligoping 發表于 2009-9-9 21:21:47 | 只看該作者 來自 中國福建福州
檢查一下空開吧!你家的電配的也不規范?照{應一個回路,不能并在主回路。建議重新檢查一下空調的內部電器,很可能是壓縮機在運行時高溫。過電流造成的。樓主要講細一點,否則在高的人,也無法為你解答???
19#
老江華 發表于 2009-9-14 23:00:27 | 只看該作者 來自 中國廣東東莞
細心的看空調在開的過程中是不是電流慢慢的變大,如果沒有大,那換了空氣開關就行了,也許是你的開關老化了,是量不出來