內部等效電路和應用電路中有的引出腳沒有標明,遇到空的引出腳時,不應擅自接地,這些引出腳為更替或備用腳,有時也作為內部連接。數字電路所有不用的輸人端,均應根據實際情況接上適當的邏輯電平(Vdd或Vss),不得懸空,否則電路的工作狀態將不確定,并且會(huì )增加電路的功耗。對于觸發器(CMOS電路)還應考慮控制端的直流偏置問題,一般可在控制端與Vdd或Vss(視具體情況而定)之間接一只100KΩ的電阻,觸發信號則接到管腳上。這樣才能保證在常態下電路狀態是唯一的,一旦觸發信號(脈沖)來到,觸發器便能正常翻轉。 集成電路的引腳不要加上太大的應力,在拆卸集成電路時要小心,以防折斷。對于耐高壓集成電路,電源Vcc與地線以及其它輸入線之間要留有足夠的空隙。 (2)在未確定功率集成電路的散熱片應該接地前,不要將地線焊到散熱片上。 (3)散熱片的安裝要平,緊固轉矩一般為4~6Kg·cm,散熱板面積要足夠大。 (4)散熱片與集成電路之間不要夾進灰塵、碎屑等東西,中間最好使用硅脂,用以降低熱阻,散熱板安裝好后,需要接地的散熱板用引線焊到印刷線路板的接地端上。 集成塊各引腳施加的電壓要同步,原則上集成塊的Vcc與地之間要最加上電壓。CMOS電路尚末接通電源時,決不可以將輸人信號加到CMOS電路的輸人端。如果信號源和CMOS電路各用一套電源,則應先接通CMOS電源,再接通信號源的電源;關機時,應先切斷信號源電源,再關掉CMOS電源。 大電流沖擊最容易導致集成電路損壞,所以,正常使用和測試時的電源應附加電流限制電路。 要確認供電電源和集成電路測量儀器在電源通斷切換時,如果產生異常的脈沖波,則要在電路中增設諸如二極管組成的浪涌吸收電路。 ??TTL電路的電源電壓范圍很窄,規定I類和Ⅲ類產品為4.75—5.25V(即5V±5%),Ⅱ類產品為4.5—5.5V(即5V±10%),典型值均為Vcc=5V。使用中Vcc不得超出范圍。輸人信號V1不得高于Vcc,也不得低于GND(地電位)。 ??ECL的電源電壓一般規定為Vcc=OV,Vee=-5.2V±10%,使用中不得超標。 帶有集成電路插座或電路間連接采用接插件,以及組件式結構的音響設備等,應盡量避免拔插集成塊或接插件,必要拔插前,一定要切斷電源,并注意讓電源濾波電容放電后進行。 |