昨天上午,2號FCS控制柜電源卡壞,現象為,Ready燈頻閃,電源卡卡處于間歇工作狀態。拔下稍待片刻重新插入,能穩定工作幾十秒,然后又進入頻閃狀態,頻率越來越快,最后徹底熄滅。因無此備件,系統變為無冗余控制。 將重點放在了電解電容上面,設備已工作10年,這方面的可能性比較大。查了所有電解,無明顯短路現象,但有一個35V/55uF電解在板正反向電阻均為22歐,懷疑已損壞,焊下后測量,是好的,測量獨石電容,也沒有發現短路者。 觀察PCB板元件面,明顯分為高/中/低壓三個區域,中壓部分電解均為35V,低壓部分為10V。在檢查未果的情況下,一度想將中壓部分的五個電解全換掉(高壓電解經測無損壞)。在檢視PCB板反面時,看到有兩處顯黑色,顯然是長期在高溫下工作烘烤而形成。這兩處應是故障率高發部位,于是對該位置器件作了重點檢查。有一個二極管,在板正反向電阻均為26歐,焊下測,相當于一個26歐電阻。雖不敢說就是它引發故障,但這個二極管肯定是壞的,找一個好的換上。 將電源卡歸位,工作完全正常,看來就是該二極管損壞引起的卡件故障,這次修理很成功,就耽誤了一晚上;叵雰赡甓嗲HP工作站的修理,用了一周時間。同是開關電源,但工作站比FCS電路復雜,用到一片8 Pin IC 3842,故障點是3842第8腳電路上的一個電解短路。而FCS的電源卡,無DIP封裝的IC,全由分立器件實現,因而修起來相對容易些。 |