(1)監控室電源系統的防雷措施
由于有70%雷擊高電位是從電源線侵入的,為保證設備安全,一般電源上應設置三級避雷保護。
a. 在監控室所在建筑物總配電處安裝三相電涌保護器,通流容量為80KA(波形8/20μs),作為電源第一級保護。
b. 在監控室分電箱處安裝三相模塊式電源電涌保護器,最大通流容量40KA,作為第二級保護。
c. 在監控室UPS電源或監控設備前安裝單相串聯避雷器,串聯安裝,作為電源線路第三級保護。
d. 監控室設備前安裝通流容量為10KA單相防雷插座,作為精細電源防雷保護,對電源箝位和濾波。
如果不能分級做電源電涌保護,則建議在監控室安裝B+C復合型三相電源防雷器。在監控室UPS電源前安裝單相串聯電源避雷器,作為電源線路第三級保護。監控室設備前安裝通流容量為10KA單相電源防雷插座。作為精細電源防雷保護,對電源箝位和濾波。
(2)監控室控制、對講系統的防雷措施
a. 控制室視頻采用16口組合式視頻避雷器,以保護硬盤錄像機視頻輸入口不被浪涌電壓擊壞。由光纖傳送信號的攝像槍等不考慮安裝視頻避雷器。
b. 硬盤錄像機RS232接口采用RS232接口避雷器,以保護硬盤錄像機串口不被浪涌電壓擊壞。
c. 所有進入控制室的控制線路加裝控制線路避雷器。
d. 有線對講系統安裝音頻線路避雷器,只在對講主機一端安裝避雷器。