故障處理: 三菱變頻器目前在市場上用量最多的就是A500系列,以及E500系列了,A500系列為通用型變頻器,適合高啟動轉矩和高動態響應場合的使用。而E500系列則適合功能要求簡單,對動態性能要求較低的場合使用,且價格較有優勢。以下筆者就三菱變頻器在市場上使用最廣的兩款型號的一些新的故障及相應處理辦法做一些簡單介紹:
OC1、OC3故障 在以前筆者介紹三菱變頻器出現OC(過電流故障)很多時候會(huì )是以下幾方面原因造成的(現以A500系列變頻器為例)。
。1)參數設置問題不當引起的,如時間設置過短;
。2)外部因素引起的,如電機繞組短路,包括(相間短路,對地短路等);
。3)變頻器硬件故障,如霍爾傳感器損壞,IGBT模塊損壞等。
在現在的維修中,我們有時排除以上這些原因可能還是解決不了問題,OC故障仍然存在,當然更換控制板也不是解決問題的辦法,這時可以考慮一下驅動電路是否存在問題。三菱A500變頻器的檢測電路做的相當強大,以上這些檢測點只要有任何一處有問題都可能會(huì )報警,無法正常運行。除了一般性驅動電路所包括的驅動電源,驅動光耦隔離,驅動信號放大電路,還包括輸出信號回饋電路等。在以前我們介紹的檢測手段無法解決問題的情況下,要特別注意驅動電路是否正常,檢測方向主要包括剛才介紹的三菱驅動電路的幾個組成部分。
UVT故障 UVT為欠壓故障,相信很多客戶在使用中還是會(huì )碰到這樣的問題,我們常見的欠壓檢測點都是直流母線側的電壓,經大阻值電阻分壓后采樣一個低電壓值,與標準電壓值比較后輸出電壓正常信號,過壓信號或是欠壓信號。對于三菱A500系列變頻器電壓信號的采樣值則是從開關電源側取得的,并經過光電耦合器隔離,在我們的維修過程中,發現光耦的損壞在造成欠壓故障的原因中占有了很大的比重,這種現象在以前的變頻器維修中還是不多見的。
E6,E7故障 E6,E7故障對于廣大用戶來說一定不陌生,這是一個比較常見的三菱變頻器典型故障,當然損壞原因也是多方面的。
。1)集成電路1302H02損壞。這是一塊集成了驅動波形轉換,以及多路檢測信號于一體的IC集成電路,并有多路信號和CPU板關聯,在很多情況下,此集成電路的任何一路信號出現問題都有可能引起E6,E7報警;
。2)信號隔離光耦損壞。在IC集成電路1302H02與CPU板之間有多路強弱信號需要隔離,隔離光耦的損壞在元器件的損壞比例中還是相對較高的,所以在出現E6,E7報警時,也要考慮到是否是此類因素造成的;
。3)接插件損壞或接插件接觸不良。由于CPU板和電源板之間的連接電纜經過幾次彎曲后容易出現折斷,虛焊等現象,在插頭側如果使用不當也易出現插腳彎曲折斷等現象。以上一些原因也都可能造成E6,E7故障的出現。
開關電源損壞 開關電源損壞也是A500系列變頻器的常見故障,排除掉以前我們經常提到的脈沖變壓器損壞,開關場效應管損壞,啟振電阻損壞,整流兩極管損壞等一些因素外,常見的損壞器件就是一塊M51996波形發生器芯片了,這是一塊帶有導通關斷時間調整,輸出電壓調節,電壓反饋調節等多種保護于一體的控制芯片。較容易出現問題的地方主要有芯片14腳的電源,調整電壓基準值的7腳,反饋檢測的5腳,以及波形輸出的2腳等。
功率模塊損壞 功率模塊的損壞,主要出現在E500系列變頻器。對于小功率的變頻器,由于是集成了功率器件,檢測電路于一體的智能模塊,當模塊損壞時只能更換,但維修成本較高,已無維修價值。而對于5.5KW,7.5KW的E500系列變頻器,選用了7MBR系列的PIM功率模塊,更換的成本相對較低,對此類變頻器的損壞可以做一些維修。
|
|