變頻柜機E1-E5
E1:壓機過流,過熱 排氣過高,模塊保護;
E2:室內防凍結保護;
E3:室內溫度感溫包開,短路;
E4:室內管溫開,短路;
E5:室內外通訊故障。
定頻機故障代碼:
E1:壓縮機高壓保護
E2:蒸發器防凍結保護
E3:壓縮機低壓保護
E4:壓縮機排氣溫度過高保護
E5:過電流(低電壓保護)
LF-12WAK分體立柜式房間空調器故障代碼﹕
E1 1﹑冷凝器前有障礙物
2﹑控制回路巽常
3﹑三相電源缺相
4﹑室外環境溫度高于43度時開始制冷
5﹑工作電流過大使過護器動作或高壓管
壓力過大使高壓開關動作
E2 1﹑室內風機不轉或風口堵住
2﹑室內環境溫度低于18度
3﹑管溫感溫頭折斷
4﹑管溫感溫頭插頭沒插好
5﹑控制回路巽常
6﹑電容C7漏電
E3, 低壓保護
E4。壓機排氣溫度過高保護
E5,低電壓保護(堵轉過流保護)
E6,靜電除塵保護
KF-60L WAK分體立柜式房間空調器故障代碼﹕
E11﹑冷凝器前有障礙物
2﹑控制回路巽常
3﹑室外環境溫度高于43度時開始制冷
4﹑高壓管壓力過大使高壓開關動作
E2 1﹑室內風機不轉或風口堵住
2﹑室內環境溫度低于18度
3﹑管溫感溫頭折斷
4﹑管溫感溫頭插頭沒插好
5﹑控制回路巽常
6﹑電容C7漏電
LF-12WAK分體立柜式房間空調器故障代碼﹕
E11﹑冷凝器前有障礙物
2﹑控制回路巽常
3﹑三相電源缺相
4﹑室外環境溫度高于43度時開始制冷
5﹑工作電流過大使過護器動作或高壓管壓
力過大使高壓開關動作
E21﹑室內風機不轉或風口堵住
2﹑室內環境溫度低于18度
3﹑管溫感溫頭折斷
4﹑管溫感溫頭插頭沒插好
5﹑控制回路巽常
6﹑電容C7漏電
格力空調
E1壓機高壓E2系統1防凍E3壓機低壓E4壓機排氣壓機過載b1D壓機2
高壓b2系統防凍b3壓機低壓b4壓機排氣b5壓機過載b6冷凝器傳感器b7蒸發器傳感器EC 通信故障EE存儲器芯片故障C2系統防凍C3壓機低壓C4壓機排氣C5壓機過載C6冷凝器傳感器C7蒸發器傳感器F0室內環境傳感器F1蒸發器傳感器F2冷凝器傳感器F3室外環境傳感器F5排氣傳感器故障F6排氣傳感器F7排氣傳感F9風機過流
4﹑工作電流過大使過護器動作或高壓管壓力過大使高壓開關動作
E21﹑室內風機不轉或風口堵住
2﹑室內環境溫度低于18度
3﹑管溫感溫頭折斷
4﹑管溫感溫頭插頭沒插好
5﹑控制回路巽常
6﹑電容C7漏電
格力天井機
室外機電路板(發光管閃爍)故障原因
2、6指示燈閃爍水位天關(水泵或排水管損壞)
3、6指示燈閃爍掃風電機損壞
2、3、6指示燈閃爍選擇問題
2、5指示燈閃爍室內溫度傳感器損壞
2、4、5指示燈閃爍遙控器問題
3、5指示燈閃爍室內溫度傳感器損壞
4指示燈閃爍中心地址堵塞
2指示燈閃爍遙控器發射電路開路
3、7指示燈閃爍室內外通信開路
2、7指示燈閃爍室風外通信問題
3、4、6、7指示燈閃爍電源接觸不良,檢測主電路板
2、3、4、6、7指示燈閃爍電源接觸不良,檢測電路板
4、6、7 指示燈閃爍 壓縮機吸氣壓力過低保護
3、6、7指示燈閃爍 壓縮機排氣壓力過高保護
2、6、7指示燈閃爍 壓縮機過流保護
2、3、6、7指示燈閃爍 壓縮機排氣溫度保護
2、5、7指示燈閃爍 壓縮機排氣溫度問題
3、5、7指示燈閃爍 熱交換器溫度問題
2、4、5、7指示燈閃爍 高壓開關開路
3、4、5、7指示燈閃爍 熱壓開關開路
2、3、4、5、7指示燈閃爍 低壓開關問題
2、3、5、7指示燈閃爍 電流檢測器開路或壓縮機過流保護
格力LF-7.5WPK
顯示代碼故障原因
無電源顯示 變壓器壞、電源故障、控制電路或主控電路版故障
開機顯示0度 室內環溫傳感器故障或C5漏電
E1 卻相、室外環溫傳感器異;驌p壞、過流、過壓
E2 室內管溫傳感器異常、過冷保護、電容C7漏電。
格力空調維修
一:格力定頻機器掛機的傳感器的阻值比較小,也就是說比較精確,不過也是最容易壞的!常見故障就不說了!說2個不好查的:1制冷時20分鐘左右壓機停;2制熱外風機不工作;很大可能都是室內管溫問題![適用所有定頻機]
二:普通分體機,1:就是帶燈箱的E1表現為一開機立刻停,除燈箱可以開以外別的功能都沒有用。[簡單解決方法:將控制板的OVC線與零線短接,仍是E1為控制板壞,不顯示E1那就是高壓保護開關等斷開]2:E3故障有的機器根本就沒有低壓保護開關,可是換了所有控制元件還 是解決不了問題,原來是現在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP線與零線短接就可以了!
三:變頻冷靜王維修資料
1 排氣溫度保護:當T排氣高于115度時,壓機停,小于90度壓機停已達三分鐘后恢復運行;
2 防凍結保護:當T內管小于-1度,壓機停,大于6度壓機停已達三分鐘恢復運行;
3 過電流保護:當I總大于D時,壓機停,外風機延時30秒停
制冷時32機D=10A,25機D=8A;制熱時32機D=13A,25機D=10A
4 過負荷保護:當T管大于62度時,內風機按設定風速運行,壓機停。
T管:制冷時是室外熱交換器溫度,制熱時是室內熱交換器溫度。
5 室內,外故障顯示:D1,D2,D3為內機燈,LED1[綠燈]LED2[紅燈]LED3[黃燈]為外機燈。
A壓機停且有故障時LED1亮;B室外環境溫度有故障時LED3亮;C室外管溫有故障時LED2亮;D模塊保護時LED1閃爍;E壓機過載時LED2與LED3同時閃爍;F排氣溫度有故障時LED1,LED2,LED3全亮;G室內D1壓機運行時亮;
H室內D2時通訊指示,正常時閃爍;I室內D3是感溫包指示燈,有故障時閃爍。
6 功率?欤焊骶功能
1號線:W相的負端控制信號;2號線:W的正端控制信號;
3號線:V的負端控制信號;4號線:V正端控制信號;
5號線:U的負端控制信號;6號線:U正端控制信號;
7號線:地線;8號線;+5V線;9號線:+12V線;
10號線:模塊保護信號線[模塊保護有:過熱,過流,欠壓保護,保護時模塊有微秒極的信號輸出]
四:變頻柜機E1-E5
E1:壓機過流,過熱,排氣過高,模塊保護;
E2:室內防凍結保護;
E3:室內溫度感溫包開,短路;
E4:室內管溫開,短路;
E5:室內外通訊故障。
五:定頻機故障代碼:
E1:壓縮機高壓保護
E2:蒸發器防凍結保護
E3:壓縮機低壓保護
E4:壓縮機排氣溫度過高保護
E5:過電流(低電壓保護)
|
|