        加氟是空調維修的一項基本功,同時又是技術性很強的工作。以下是同行們在維修實踐中摸索出來的一些經驗,與讀者共同探討。
一、準確加氟的前提條件
1.維修的空調必須符合其使用條件及安裝標準。
2.維修的空調控制系統及執行元件必須正常;管路系統必須已有效排除空氣、水分、阻塞、泄漏點等情況;過濾網、內外熱交換器應清潔,通風良好。
3.維修工具及材料必須合格。
4.嚴格按加氟工藝*作。
二、準確加氟的依據和方法
1.定量加氟:在三通截止閥工藝口連接好三通閥、壓力表、加氟軟管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,開始慢慢加氟。用臺秤等較精確的計量工具稱重,當氟瓶內氟的減少量等于空調銘牌上的標準加氟量時,關閉氟瓶閥門。
2.測電流:將空調設置于制冷或制熱高速風狀態(變頻空調設置于試運轉狀態)下運轉,在低壓截止閥工藝口處,邊加氟邊觀察鉗形電流表變化,當接近空調銘牌標定的額定工作電流值時,關閉氟瓶閥門。此時,讓空調繼續運轉一段時間,當制冷狀態下室溫接近27℃或制熱狀態下室溫接近20℃時,再考慮室外機空氣溫度、電網電壓高低等影響額定工作電流的因素,同時微調加氟的量使之達到額定工作電流值,做到準確加氟。要進行微調的原因是因為空調銘牌標定的額定工作電流值是空調廠家在以下工況條件測試的數據:制冷狀態,電源電壓220V或380V時風扇高速風,室內空氣溫度27℃,室外機空氣溫度35℃;制熱狀態,電源電壓220V或380V時風扇高速風,室內空氣溫度20℃,室外機空氣溫度7℃。
實踐總結的微調數據是:制冷狀態下,以室外機空氣溫度35℃為標準,室外溫度每升高或降低1℃,增加或減少額定工作電流值的1.4%;制熱狀態下,以室外機空氣溫度7℃為標準,室外溫度每升高或降低1℃,增加或減少額定工作電流值的1%;制冷或制熱狀態下,以額定電源電壓220V或380V為標準,電源電壓每升高或降低1V,減少或增加額定工作電流值:?jiǎn)蜗?匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。
3.測壓力法:將空調置于制冷高速風狀態(冬天,制熱需要加氟時,將空調設置于強制制冷狀態或將室溫傳感器置于27℃左右的溫水中,模擬夏天溫度讓空調處于制冷狀態)下運轉,在低壓截止閥工藝口,邊加氟邊觀察真空壓力表的低壓壓力,當低壓在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),關閉氟瓶閥門。再考慮室外機空氣溫度高低、室內冷負荷大小等影響低壓壓力的因素,微調氟利昂的量和表壓力,做到準確加氟。進行微調的原因是因為低壓力與室內冷負荷成正比,即冷負荷越大,壓力越高,反之越低;加氟工藝口及附近管道,因安裝在室外,其壓力及蒸發溫度受外界氣溫影響很大,室內熱交換器實際壓力及蒸發溫度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。實踐中總結的在風扇高速風,室內溫度為27℃的情況下,低壓壓力數據如附表所示。
4.觀察法:將空調設置在制冷或制熱高速風狀態下運轉,加氟量準確時室內熱交換器進、出風口處10cm的溫差是:制冷時大于12℃,制熱時大于16℃;制冷時,室內熱交換器全部結露 、蒸發聲均勻低沉、室外截止閥處結露、夏季冷凝滴水連續不斷、室內熱交換器與毛細管的連接處無霜有露 等;制熱時,室內熱交換器壁溫大于40℃。
在實際維修中,變頻空調因對加氟量的準確性要求相當高,或定頻空調因制冷管路系統需抽真空時,宜采用定量加氟方法。若管路系統需補充氟時,宜采用以測電流為主、測表壓為輔,兼顧觀察的方法。



2#
pyliuhuiyang 發表于 2016-3-15 13:24:09 | 只看該作者 來自 中國河南鄭州
恩!不錯,值得學習,支持你!