|
馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能。
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊
x
空調器微電腦控制系統是空調器的神經中樞,一旦出現故障,整臺空調器將處于癱瘓狀態,造成不制冷或制冷效果差的故障現象,能否準確快速維修空調器電腦板是空調維修員的重要技能之一。文章首先從維修角度介紹家用空調電腦板的工作原理,然后重點闡述各部分電路造成的故障現象與檢測方法,最后從電腦板的維修流程說明整機檢修方法,并通過實例分析加深理解。
家用空調器微電腦控制系統俗稱為電腦板,它是空調器的神經中樞,當出現故障時,整臺空調器將處于癱瘓狀態,造成不制冷或制冷效果差的現象,此時必須要對其維修使之恢復正常。但是,由于微電腦控制系統技術含量非常高,它涉及到單片機技術、電子控制技術、傳感技術、光電轉換技術等,對于在校制冷專業學生和一般制冷從業人員來說,普遍認為修理電腦板很難,遇到故障總感無從下手。下面從維修角度介紹空調電腦板的工作原理及其檢測與維修技巧。
一、空調器電腦板原理簡介
電腦控制系統雖然復雜,但縱觀各廠家電腦板,無一例外都是由微處理器(CPU)、檢測電路(熱敏電阻)、接收電路(接收頭)、受控電路(繼電器)、顯示電路(發光管)等組成。實際控制板如圖1所示;驹砜驁D如圖2所示。工作原理是CPU根據操作指令和對環境溫度及機內工作狀態的檢測判斷,發出控制指令,使各有關電路、壓縮機、風機等按照預先設計的程序進行工作,同時將各種工作狀態通過顯示器顯示出來。
二、電腦板各部分電路的作用及檢修技巧
(一)電源電路
交流電壓220V經保險管、壓敏電阻、變壓器、橋式整流、三端穩壓集成(7812、7805)、濾波電容組成,如圖3所示。它的作用是給CPU和繼電器提供+5V和+12V的直流電壓。電源電路造成的故障現象是指示燈不亮,整機不工作。
檢修方法:
電源電路故障特征是保險管完好無損和一開機就燒保險管。對于前者故障,可用萬用表交流擋測量變壓器初級及次級是否有220V和13V電壓,若有,再用萬用表直流擋測量7812與7805是否有+12V和+5V電壓,這樣即可區分故障部位。對于后者,說明電路存在短路,應用萬用表歐姆擋進行阻值檢測,以判斷電路的短路部位。同時,還可采用分割法來檢查,如可通過斷開變壓器初級繞組,通電試機,如果還燒保險管,說明燒保險管是由于壓敏電阻或瓷片電容存在短路,否則,是由于變壓器或整流管等有短路現象。
(二)感溫電路
它是通過熱敏電阻將環境溫度、空調器蒸發器溫度等溫度的變化轉化成一定數值電信號傳給CPU,使空調器按人設定的狀態運行,創(chuàng )造一個舒適的空間環境。感溫電路的核心元件是熱敏電阻,熱敏電阻的故障主要是阻值變大或變小,造成CPU誤動作,出現不停機或不運轉,制冷異常的故障現象。
檢修方法:
熱敏電阻是一個負溫度系數的熱敏電阻,即溫度越高,電阻越小,溫度越低,電阻越大,250C時阻值約為15KΩ左右(因機型而異)。因而,可用萬用表歐姆擋測量其電阻值進行判斷好壞,如果所測量的電阻值為無窮大或很小,說明熱敏電阻已損壞。
(三)繼電器電路
繼電器電路是將CPU發出的指令轉化成控制壓縮機、風機、四通閥等強電元器件的開、停的電路。它一般由集成功率驅動模塊、繼電器及相關元件組成,如圖4所示。該電路故障多為集成功率驅動模塊損壞、繼電器線圈燒壞、觸點粘連等,從而造成空調器不制冷或制冷異常。
檢修方法:
首先區分是集成功率驅動模塊損壞或繼電器損壞,如果開機按遙控器后,蜂鳴器有響聲,但整機無工作,一般是集成功率驅動模塊損壞;如果開機后,只是部分功能不正常,就有可能是繼電器損壞,此時可繼續通過聽繼電器是否吸合聲,來判斷繼電器是線圈燒壞或是觸點粘連,繼電器線圈燒壞時沒有吸合聲。繼電器還可用萬用表歐姆擋判斷好壞,斷開電源,先測量線圈電阻值,正常的電阻值有幾百歐姆,若無窮大或為零,說明繼電器損壞;然后測量觸點,如果電阻值為零則表明觸點粘連。
(四)接收電路
出的控制信號變成CPU能識別的信號傳給CPU,使CPU按人的指令控制各種部件的運轉。紅外接收器是接收電路核心部件,內部為一個光敏三極管,外部一般是三腳,分別為供電極、接地極和信號極。接收電路故障現象是:手動開機正常,按遙控器時,整機無反應,蜂鳴器沒有響聲。
檢修方法:
通電開機,用萬用表直流擋測量接收頭供電端及信號端對地電壓,正常值應為供電極+5V電壓,信號極電壓為+2.5V。否則不正常。常見故障有接收頭損壞或電容擊穿。
(五)復位電路
波動或外界電磁波的干攏,CPU會(huì )出現死機現象。復位電路是在電源接通或異常時使CPU芯片復位并正常工作。一般是低電平復位,高電平時為正常工件狀態。此電路造成的故障現象:指示燈亮,按遙控器蜂鳴器沒有響聲,整機無工作。
檢修方法:
復位電壓是延遲上升的電壓,可用萬用表直流電壓檔進行觀察,如果觀察不清楚,還可用示波器檢測,用示波器檢測時可以有一條基線在抖動,然后變?yōu)楦唠娖,這就是復位電壓的啟動過程。如果沒有看到基線的抖動,則說明復位電路有故障。
(六)晶振電路
它是給芯片CPU一個基準工作時鐘信號,使芯片CPU正常工作。晶振電路出現故障時,整機將不工作。檢修方法:通電開機,正常時用萬用表測量石英晶振管的兩腳電壓為+2.2V左右。若小于1.5V,則為電路停振。別處,還可通過拆下石英晶振管,用萬用表歐姆擋進行判斷,良好的石英晶振管,用萬用表測量應是開路的。如果發現短路,則表示晶體已損壞。對于開路性故障(斷線或震裂),用萬用表是無法判斷的,這時可用替代法檢查。
(七)CPU
CPU是整個控制電路的指揮中心,它是把接收到的各種指令和檢測到的數據進行判別后發出相應的指令性計劃,以控制各電路及設備工作,并輸出顯示信號。CPU 損壞則整機不工作。檢修方法:因為CPU正常工作的必要條件為:電源電壓+5V、復位電壓、時鐘脈沖信號,這三個條件缺一不可,否則CPU就不能正常工作。所以,可用萬用表檢測其工作條件的電壓,若電壓值正常,整機不工作,即可判斷CPU芯片損壞。
(八)顯示電路
顯示電路一般有發光管、熒光管顯示,由系統控制電路驅動,以顯示系統的各種工作狀態。此電路一般不會(huì )出現故障。
|
|