馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能。
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊
x
所謂蓄電池即是貯存化學能量,于必要時放出電能的一種電氣化學設備。
構成鉛蓄電池之主要成份如下:
陽極板(過氧化鉛.PbO2)---> 活性物質
陰極板(海綿狀鉛.Pb) ---> 活性物質
電解液(稀硫酸) ---> 硫酸(H2SO4) + 水(H2O)
電池外殼
隔離板
其它(液口栓.蓋子等)
一、鉛蓄電池之原理與動作
鉛蓄電池內的陽極(PbO2)及陰極(Pb)浸到電解液(稀硫酸)中,兩極間會(huì )產生2V的電力,這是根據鉛蓄電池原理,經由充放電,則陰陽極及電解液即會(huì )發生如下的變化:
(陽極) (電解液) (陰極)
PbO2 + 2H2SO4 + Pb ---> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放電反應)
(過氧化鉛) (硫酸) (海綿狀鉛)
(陽極) (電解液) (陰極)
PbSO4 + 2H2O + PbSO4 ---> PbO2 + 2H2SO4 + Pb (充電反應)
(硫酸鉛) (水) (硫酸鉛)
1. 放電中的化學變化
蓄電池連接外部電路放電時,稀硫酸即會(huì )與陰、陽極板上的活性物質產生反應,生成新化合物『硫酸鉛』。經由放電硫酸成分從電解液中釋出,放電愈久,硫酸濃度愈稀薄。所消耗之成份與放電量成比例,只要測得電解液中的硫酸濃度,亦即測其比重,即可得知放電量或殘余電量。
2. 充電中的化學變化
由于放電時在陽極板,陰極板上所產生的硫酸鉛會(huì )在充電時被分解還原成硫酸,鉛及過氧化鉛,因此電池內電解液的濃度逐漸增加, 亦即電解液之比重上升,并逐漸回復到放電前的濃度,這種變化顯示出蓄電池中的活性物質已還原到可以再度供電的狀態,當兩極的硫酸鉛被還原成原來的活性物質時,即等于充電結束,而陰極板就產生氫,陽極板則產生氧,充電到最后階段時,電流幾乎都用在水的電解,因而電解液會(huì )減少,此時應以純水補充之。
二、電動車用蓄電池的構造
電動車用蓄電池,必須具備以下條件:
◎ 高性能
◎ 耐震.耐沖擊
◎ 壽命長
◎ 保養容易
由于玻璃纖維管式鉛蓄電池是累積多次實驗結果而制成,故具有多項優點。
1.極板
根據蓄電池容量選擇適當規格極板及數量組合而成。于充放電時,兩極活性物質隨著體積的變化而反復膨脹與收縮。兩極活性物質中,陰極板之海綿狀鉛的結合力較強,而陽極板之過氧化鉛的結合力弱,因而在充放電之際,會(huì )徐徐脫落,此即為鉛蓄電池壽命受到限制的原因。期使蓄電池使用期限延長,能耐震并耐沖擊,則陽極板的改良即成當急要務。
玻璃纖維管式的陽極板: 此乃以玻璃纖維制的軟管接在鉛合金制的櫛狀格子(蕊金)上,在軟管和蕊金間充填鉛粉之后,將軟管密封,使其發生變化,產生活性化物質,由于活性化物質不會(huì )脫落,與電解液接觸亦良好,是一種非常好的極板材料。使用具有這種極板的蓄電池是電動車唯一的選擇。編織式軟管乃以9microm(μ)的玻璃纖維編成管袋狀,彈性好,可耐膨脹或收縮,而且對電解液的滲透度也非常良好,此軟管乃是最佳產品,長久以來,實用績效良好.
糊狀式極板: 就是將稀硫酸煉制之糊狀鉛粉涂覆在鉛合金制的格子上,俟其 干燥后所形成之活性物質。這種方式一直被采用在鉛蓄電池的陰極板上,同時亦使用在汽車,小貨車的蓄電池陽極板上。
2.隔離板
能防止陰、陽極板間產生短路,但不會(huì )妨礙兩極間離子的流通。而且經長時間使用,也不會(huì )劣化,或釋放雜質。鉛蓄電池一般都使用膠質隔離板。
3.電池外殼
耐酸性強,兼具機械性強度。電動車用的蓄電池外殼乃使用材質強韌之合成樹脂經特殊處理制成,其機械性強度特別強,上蓋亦使用相同材質,以熱熔接著。
4.電解液
電解液比重以20℃的值為標準,電動車用的蓄電池完全充電時之電解液標準比重為1.280。
5.液口栓
液口栓的功能為排出充電時所產生的氣體及補充純水,測定比重。
三、蓄電池的容量
電動車用蓄電池的容量以下列條件表示之:
◎ 電解液比值 1.280/20℃
◎ 放電電流 5小時的電流
◎ 放電終止電壓 1.70V/Cell
◎ 放電中的電解液溫度 30±2℃
1.放電中電壓下降 放電中端子電壓比放電前之無負載電壓(開路電壓)低,理由如下:
(1)V=E-I.R
V:端子電壓(V) I:放電電流(A)
E:開路電壓(V) R:內部阻抗(Ω)
(2)放電時,電解液比重下降,電壓也降低。
(3)放電時,電池內部阻抗即隨之增強,完全充電時若為1倍,則當完全放電時,即會(huì )增強2~3倍。
用于起重時之電瓶電壓之所以比用于行走時的電壓低,乃是由于起重用之油壓馬達比行走用之驅動馬達功率大,因此放電流大,則上式的I.R亦變大。
2.蓄電池之容量表示
在容量試驗中,放電率與容量的關系如下:
5HR….1.7V/cell
3HR….1.65V/cell
1HR….1.55V/cell
嚴禁到達上述電壓時還繼續繼續放電,放電愈深,電瓶內溫?huì )升高,則活性物質劣化愈嚴重,進而縮短蓄電池壽命。
因此,堆高機無負重揚升時的電池電壓若已達1.75v/cell(24cell的42v,12cell的21v),則應停止使用,馬上充電。
3.蓄電池溫度與容量
當蓄電池溫度降低,則其容量亦會(huì )因以下理由而顯著減少。
(A)電解液不易擴散,兩極活性物質的化學反應速率變慢。
(B)電解液之阻抗增加,電瓶電壓下降,蓄電池的5HR容量會(huì )隨蓄電池溫度下降而減少。
因此:
(1)冬季比夏季的使用時間短。
(2)特別是使用于冷凍庫的蓄電池由于放電量大,而使一天的實際使用時間顯著減短。
若欲延長使用時間,則在冬季或是進入冷凍庫前,應先提高其溫度。
4.放電量與壽命
每日反復充放電以供使用時,則電池壽命將會(huì )因放電量的深淺,而受到影響。
5.放電量與比重
蓄電池之電解液比重幾乎與放電量成比例。因此,根據蓄電池完全放電時的比重及10%放電時的比重,即可推算出蓄電池的放電量。
測定鉛蓄電池之電解液比重為得知放電量的最佳方式。因此,定期性的測定使用后的比重,以避免過度放電,測比重的同時,亦側電解液的溫度,以20度C所換算出的比重,切勿使其降到80%放電量的數值以下。
6.放電狀態與內部阻抗
內部阻抗會(huì )因放電量增加而加大,尤其放電終點時,阻抗最大,主因為放電的進行使得極板內產生電流的不良導體—硫酸鉛及電解液比重的下降,都導致內部阻抗增強,故放電后,務必馬上充電,若任其持續放電狀態,則硫酸鉛形成安定的白色結晶后(此即文獻上所說的硫化現象),即使充電,極板的活性物資亦無法恢復原狀,而將縮短電瓶的使用年限。
★白色硫酸鉛化
蓄電池放電,則陰、陽極板同時產生硫酸鉛(PbS04),若任其持續放電,不予充電,則最后會(huì )形成安定的白色硫酸鉛結晶(即使再充電,亦難再恢復原來的活性物質)此狀態稱為白色硫化現象。
7.放電中的溫度
當電池過度放電,內部阻抗即顯著增加,因此蓄電池溫度也會(huì )上升。放電時的溫度高,會(huì )提高充電完成時溫度,因此,將放電終了時的溫度控制在40℃以下為最理想。
四、充電的管理
1.蓄電池的充電特性
蓄電池充電的端子電壓如下式表示
V= E+I.R,在此
E=電瓶電壓(V) I=充電電流(A) R=內部阻抗(Ω)
2.蓄電池溫度與壽命
蓄電池溫度(電解液溫度)升高,則陰陽極板上的活性物質即會(huì )劣化,并腐蝕陽極格子,而縮短電池壽命,相對的,電池溫度太低時,會(huì )使電池蓄電容量減少,容易過度放電,進而使電池壽命縮短。此種關系也會(huì )因電池型式,極板材質而有變化。故應遵守下列之使用條件:
通常蓄電池之電解液溫度應維持在15~55℃為理想使用狀態,不得已的情況下,也不可超過放電時-15~55℃,充電時0~60℃的范圍。實際使用時,由于充電時溫度會(huì )上升,因此,放電終了時之電解液溫度以維持在40℃以下為最理想。
3.充電量與壽命
蓄電池所須之充電量為放電量的110~120%.放電量與蓄電池壽命具密切關系,假設充電量為放電量120%時的電池,使用壽命為1200回(4年),則當電池的充電量達放電量之150%時,則可推算該電池的壽命為:
1200回×120/150=960回(3·2年)
又,此150%的充電,迫使水被分解產生氣體,電解液遽減,將使充電終點的溫度上升,結果溫度上升造成耐用年限縮短。此外,充電不足即又重復放電使用,則會(huì )嚴重影響電池壽命。
◎ 堆高機舉重時,若電池溫度保持在10~40℃之間,其充電量亦維持在110~120%者,最能延長電池壽命,此時充電完成之比重,其20℃換算值約為1·28。
4.氣體的產生與通風換氣
充電中產生的氣體為氧與氫的混合氣,氫氣具爆炸性,若空氣中氫氣達3.8%以上,且又近火源,則會(huì )發生爆炸。充電場所必須通風良好,注意遠離火源,避免觸電。
五、電解液之管理
1.比重測定
測量比重時,須使用吸取式比重計將電解液緩緩吸入外筒,從浮標之刻度即可測知比重。
鉛蓄電池之電解液比重會(huì )隨溫度改變而變化,電解液比重乃以攝氏20度時的比重為標準,因此比重計上的讀數,必須換算為攝氏20度時之標準比重。當溫度變化攝氏一度時,則比重即變化0.0007,因此,在測量比重的同時,必須測量溫度,測溫時,請使用棒狀酒精溫度計。
該溫度t℃時所測之比重為St,則以下式換算標準溫度20℃時之比重S20
S20=St+0.0007(t-20)
S20…為換算成20℃時的比重
St….為t℃時所測之比重
t…..為測得電解液之實際攝氏溫度
例如:20℃時比重為1.280者,在10℃時變成1.287;30℃時,變成1.273
2.純水之補充
重復放電時,電解液面會(huì )緩緩下降,因此定期檢視電解液液位,隨時補充純水,以維持適當之液位,若因忽略補水,而露出極板,則會(huì )傷害極板。蓄電池用純水的標準按日本蓄電池工業會(huì )SBA4001的規定如下:
項目 單位 規格
濁度 - 無色透明
液性 - 中性
導電度 μυ/cm 10以下
氯 % 0.0001以下
鐵(Fe) % 0.0001以下
硫酸根(SO4) % 0.0001以下
強熱殘分 % 0.001以下
其它 % 0.005以下
3.電解液中的不純物與電池壽命
電解液中若含有硝酸、鹽酸、亞硫酸、鹽素、有機物等,則會(huì )腐蝕極板,加速縮短電池壽命,同時也會(huì )加速自我放電,此外,銅、鎳、鐵、錳亦會(huì )傷害電池導致自我放電量增加。
蓄電池補充液位時,一定要使用純水,用水沖洗電瓶時,一定要將電池帽蓋緊以避免沖洗用水流入電瓶內?
4.補水過多所造成的弊端
補水時若超過最高液面(參照第4-1)則充電時就會(huì )發生滿溢,而使稀硫酸成份流失,腐蝕電瓶箱,電解液比重偏低造成蓄電容量不足等。
六、其它
1.自我放電
蓄電池當其內部發生純化學反應,或因不純物污染造成電化學反? |
|