電池的使用和維護?
    答:
1.概述
  蓄電池是UPS系統中的一個重要組成部分,它的優劣直接關系到整個UPS系統的可靠程度,然而蓄電池卻又是整個UPS系統中平均無故障時間(MTBF)最短的一種器件.如果用戶能夠正確使用和維護,就能夠延長其使用壽命,反之其使用壽命會(huì )大大縮短.
  蓄電池的種類一般可分為鉛酸電池、鉛酸電池免維護電池及鎳鎘電池等,它們各自的特點如下:
  山特UPS考慮到負載條件、使用環境、使用壽命及成本等因素,一般選擇鉛酸電池免維護電池.山特UPS標準機機內電池均為松下鉛酸免維護電池,長效型外置電池也推薦使用松下鉛酸免維護電池或其他品牌優質免維護電池.用戶千萬不要因貪圖便宜而選用劣質電池,因為這樣會(huì )影響整個系統的可靠性,并可能因此造成更大的損失.
2.蓄電池的檢查
  蓄電池都會(huì )有自放電現象(SELF-D1SCHARGE),如果長期放置不用,會(huì )使能量損失掉,因此需定期進行充放電.工程人員可以通過測量電池開路電壓來判斷電池的好壞,以12V電池為例,若開路電壓高于12.5V,則表示電池儲能還有80%以上,若開路電壓低于12.5V,則應該立刻進行補充充電,若開路電壓低于12V,則表示電池存儲電能不到20%,電池有不堪使用之虞.
  免維護電池由于采用吸收式電解液系統,在正常使用時不會(huì )產生任何氣體,但是如果用戶使用不當,造成電池過充電,就會(huì )產生氣體,此時電池內壓就會(huì )增大,會(huì )將電池上的壓力閥頂開,嚴重的會(huì )使電池鼓漲、變形、漏液甚至破裂,這些現象都可以從外觀上判斷出來,如發現上述情況應立即更換電池.
3.使用和保養
   雖然免維護電池在使用時不需要人工進行專門的維護工作,但是在使用時還是有一定的要求,如果使用不當會(huì )影響電池的使用壽命.
影響電池使用壽命的因素有以下幾點:安裝、溫度、充放電電流、充電電壓、放電深度和長期充電等.
  1)電池安裝
  電池應盡可能安裝在清潔、陰涼、通風、干燥的地方,并要避免受到陽光、加熱器或其他輻射熱源的影響.電池應正立放置, 不可傾斜角度.每個電池間端子連接要牢固.
  2)環境溫度
  環境溫度對電池的影響較大,環境溫度過高,會(huì )使電池過充電產生氣體,環境溫度過低,則
會(huì )使電池充電不足,這都會(huì )響電池的使用壽命.因此一般要求環境溫度在25℃左右,山特UPS浮充電壓值也是按此溫度來設定的.
  3)充放電電流
  電池充放電電流一般以C來表示,C的實際值與電池容量有關.舉例來講,如果是100AH的電池:C=100A.松下鉛酸免維護電池的最佳充電電流為0.1C左右,充電電流決不能大于0.3C.充電電流過大或過小都會(huì )影響電池的使用壽命.放電電流一般要求在0.05~3C,UPS在正常使用中都能滿足此要求,但也要防止意外情況的發生,如電池短路.
  4)充電電壓
  由于UPS電池屬于備用工作方式,市電正常情況下處于充電狀態,只有停電時才會(huì )放電.為延長電池的使用壽命,山特UPS的充電器一般采用恒壓限流的方式控制,電池充滿后即轉為浮充狀態,每節浮充電壓設置為13.7V左右.如果充電電壓過高就會(huì )使電池過充電,反之會(huì )使電池充電不足.充電電壓異常,可能是由電池配置錯誤引起,或因充電器故障造成,因此在安裝電池時,一定要注意電池的規格和數量的正確性,不同規格、不同批號的電池不要混用.外加充電器不要使用劣質充電器,而且安裝時要考慮散熱問題.
  5)放電深度
  放電深度對電池使用壽命的影響也非常大,電池放電深度越深,其循環使用次數就越少,因此在使用時應避免深度放電.雖然山特UPS都有電池低電位保護功能,一般單節電池放電至10.5V左右時,UPS就會(huì )自動關機,但是如果UPS處于輕載放電或空載放電的情況下,也會(huì )造成電池的深度放電.
  6)定期保養
  電池在使用一定時間后應進行定期檢查,如觀察其外觀是否異常、測量各電池的電壓是否平均等;如果長期不停電,電池會(huì )一直處于充電狀態這樣會(huì )使電池的活性變差,因此即使不停電,UPS也需要定期進行放電試驗以便電池保持活性.放電試驗一般可三個月進行一次,做法是UPS帶載--最好在50%以上,然后斷開市電,使UPS處于電池放電狀態,放電持續時間視電池容量而言一般為幾分鐘至幾十分鐘,放電后恢復市電供電,繼續對電池充電.


--------------------------------------------------------------------------------
UPS的分類?
    答:從其發展歷史來說,UPS經歷了兩個階段:旋轉式UPS和靜態變換式UPS.
  從技術上講,靜態式UPS分為三類:離線式(OFF LINE)、在線式(ON INE)和在線互動式(ON LINE INTERACTIVE).一般來說,這種UPS主要有兩種工作狀態,分別工作于不同的市電環境下.當市電正常時,(指UPS可以接受、認可的電壓幅值、頻率和波形比負載接受的范圍要大),由市電通過UPS給負載供電.UPS對市電進行濾波、穩壓和穩頻調整后,提供給負載更加穩定和潔凈的電源.同時,UPS通過充電器把電能轉變為化學能儲存在電池中.當UPS偵測到市電異常時,切換到電池供電,通過逆變器(INVERTER)把化學能轉變為交流電?供給負載,以保證對負載的不間斷電力供應.這種UPS還有一種旁路(BYPASS)工作狀態,它在剛開機或機器故障時,可以把輸入經高頻濾波后直接輸出,保障對負載的供電.
1、在線式和后備式
  從工作原理上分山特UPS可分為后備式(OFF LINE )和在線式(ON LINE )兩種.從備用時間上則可分為標準型和長效型兩種.
   從原理上看,在線式UPS同后備式UPS的主要區別在于,后備式UPS在有市電時僅對市電進行穩壓,逆變器不工作,處于等待狀態,當市電異常時,后備式UPS會(huì )迅速切換到逆變狀態,將電池電能逆變成為交流電對負載繼續供電,因此后備式UPS在由市電轉逆工作時會(huì )有一段轉換時間,一般小于10ms,而在線式UPS開機后逆變器始終處于工作狀態,因此在市電異常轉電池放電時沒有中斷時間,即0中斷.
2、在線互動式
  UPS除了以上兩種類型外,還有一種稱為在線互動式(Line-Interactive),如山特的Inter系列.所謂在線互動式UPS,是指在輸入市電正常時,UPS的逆變器處于反向工作給電池組充電,在市電異常時逆變器立刻投入逆變工作,將電池組電壓轉換為交流電輸出,因此在線互動式UPS也有轉換時間.
      同后備式UPS相比,在線互動UPS的保護功能較強,逆變器輸出電壓波形較好,一般為正弦波,而其最大的優點是具有較強的軟件功能,如山特Inter系列UPS隨機帶有監控軟件,可以方便的上網進行UPS的遠程控制和智能化管理.
3、標準型和長效型
  除了以上三類,根據后備時間,UPS還可分為標準機和長效機.標準機用內置電池,后備供電時間較短,一般在5-15分鐘.長效機則可根據用戶需要,增大電池容量配置,延長后備時間.但這要求更大的充電器來滿足電池充電電流和充電時間性的需要,因此廠商在設計時會(huì )放大充電器容量或加裝并聯的充電器.
  從備用時間來分,UPS可分為長效型和標準型兩種.一般來說,標準機機內帶有電池組,在停電后可維持較短時間的供電(一般不超過25分鐘);長效機機內不帶電池,但增加了充電器,用戶可以根據自身需要配接多組電池以延長供電時間.

--------------------------------------------------------------------------------
UPS是什么?它有哪些功能?
    答:
  UPS( Uninterruptible Power System ),即不間斷電源,是一種含有儲能裝置,以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的不間斷電源.主要用于給單臺計算機、計算機網絡(luò )系統或其它電力電子設備提供不間斷的電力供應.當市電輸入正常時,UPS 將市電穩壓后供應給負載使用,此時的UPS就是一臺交流市電穩壓器,同時它還向機內電池充電;當市電中斷( 事故停電 )時, UPS 立即將機內電池的電能,通過逆變轉換的方法向負載繼續供應220V交流電,使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件不受損壞.
  UPS作為保護性的電源設備,它的性能參數具有重要意義,應是我們選購時的考慮重點.市電電壓輸入范圍寬,則表明對市電的利用能力強(減少電池放電).輸出電壓、頻率范圍小,則表明對市電調整能力強,輸出穩定.波形畸變率用以衡量輸出電壓波形的穩定性,而電壓穩定度則說明當UPS突然由零負載加到滿負載時,輸出電壓的穩定性.
  還有UPS效率、功率因數、轉換時間等都是表征UPS性能的重要參數,決定了對負載的保護能力和對市電的利用率.性能越好,保護能力也越強,總的來說,離線式UPS對負載的保護最差,在線互動式略優之,在線式則幾乎可以解決所有的常見電力問題.當然成本也隨著性能的增強而上升.因此用戶在選購UPS時,應根據負載對電力的要求程度及負載的重要性不同,而選取不同類型的UPS.
UPS一般在什么情況下使用?
  UPS不但直接用于計算機上,凡配有計算機的設備(如醫學上的CT、供應站的儀表等)、雷達站、軍事通訊系統、程控電話系統、外科手術室等,均使用UPS代替發電機作后備供電使用.
2#
ww99 發表于 2008-6-20 23:00:40 | 只看該作者 來自 中國浙江杭州

不錯

謝謝
3#
proe533 發表于 2008-7-5 23:44:20 | 只看該作者 來自 中國浙江溫州
確實不錯
本文來自: 中華維修論壇(www.91xiubbs.com) 詳細出處參考:http://www.91xiubbs.com/thread-95821-1-1.html
4#
yf8845 發表于 2008-11-21 10:35:08 | 只看該作者 來自 中國江蘇南京
謝謝樓主分享,學習中
5#
hwf19821129 發表于 2008-11-24 02:24:16 | 只看該作者 來自 中國浙江杭州
謝謝 慢慢看了要
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表
灌南县| 新竹市| 分宜县| 凤城市| 马公市| 于田县| 高要市| 子长县| 清徐县| 凤城市| 胶州市| 轮台县| 白朗县| 久治县| 山丹县| 册亨县| 灵山县| 大余县| 青铜峡市| 南康市| 壤塘县| 清水河县| 荣成市| 武宣县| 砚山县| 西乡县| 禄丰县| 永靖县| 渝北区| 文登市| 望都县| 类乌齐县| 杭州市| 仁怀市| 唐山市| 许昌县| 滦南县| 南汇区| 顺昌县| 灯塔市| 漳州市|